Трёхполюсный автомат на плиту
Это на сауну) (я сам поначалу думал, что на плиту, руководствуясь обычной логикой - но тут это не работает) А на варку с духовкой - см список линий - N1 на 25А, от которого отходит хвостик не отличающийся по сечению от остальных.... ;)
И ТС:
Тем более что денег, сил, времени делать ремонт совсем нет.
Но:
случай у меня не простой судя по всему.
И как? ;)
А еще:
Все три автомата выбивает через несколько минут работы, причём стало выбивать с лютом бумом, искрами и дымком в щитке в районе автомата на линию - видать прям “хорошее” КЗ такое.
Это значит, что сначала все это греется так, что образуется угольная дорожка, и за эти минуты доходит до того, что срабатывает АВ по току, уголь испаряется. И далее - по циклу. Но странно что срабатывает УЗО. Хотя... возможно дуга перекрывает в моменте все три проводника.
И еще - если другая линия проходит рядом - ей уже могло тоже поплохеть от дуги.
И тут - сначала диагноз всей проводки, в том числе мегаомметром, а потом рецепт)
И до золотого ключика может оказаться совсем не близко.
А там уж ТС решать - экономить на безопасности (пожарной и поражение эл. током), или накинуть времянок от других линий кабель каналами и забить на остальное.
Ну и бывает, что недолеченные проблемы выползают в самый неподходящий момент по закону подлости)