Трёхполюсный автомат на плиту

Это на сауну) (я сам поначалу думал, что на плиту, руководствуясь обычной логикой - но тут это не работает) А на варку с духовкой - см список линий - N1 на 25А, от которого отходит хвостик не отличающийся по сечению от остальных.... ;)

И ТС:

Тем более что денег, сил, времени делать ремонт совсем нет.

Но:

случай у меня не простой судя по всему.

И как? ;)

А еще:

Все три автомата выбивает через несколько минут работы, причём стало выбивать с лютом бумом, искрами и дымком в щитке в районе автомата на линию - видать прям “хорошее” КЗ такое.

Это значит, что сначала все это греется так, что образуется угольная дорожка, и за эти минуты доходит до того, что срабатывает АВ по току, уголь испаряется. И далее - по циклу. Но странно что срабатывает УЗО. Хотя... возможно дуга перекрывает в моменте все три проводника.

И еще - если другая линия проходит рядом - ей уже могло тоже поплохеть от дуги.

И тут - сначала диагноз всей проводки, в том числе мегаомметром, а потом рецепт)

И до золотого ключика может оказаться совсем не близко.

А там уж ТС решать - экономить на безопасности (пожарной и поражение эл. током), или накинуть времянок от других линий кабель каналами и забить на остальное.

Ну и бывает, что недолеченные проблемы выползают в самый неподходящий момент по закону подлости)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 20:12:01

BV написал: А на варку с духовкой - см список линий - N1 на 25А, от которого отходит хвостик не отличающийся по сечению от остальных.... ;)

Ой.

Tassadar3 написал: Приехавший электрик очень ругался на то, как у меня всё собрано в щитке.

Очень надеюсь, что из цензурных слов присутствовали только оскорбления сборщика.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 20:14:29

Tassadar3 написал: денег, сил, времени делать ремонт совсем нет

Это оптимальное решение. Но можно отложить "на потом", до следующей аварии. Поработаю Кассандрой: будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tassadar3
Tassadar3
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Москва

Сообщений: 19

22.06.2023 в 09:40:02

В общем, оказалось что дифф вовсе не дифф, а просто УЗО, но вы наверное уже поняли.

Ремонт делать нет возможности, вы не знаете всех обстоятельств, это не лень, а объективная реальность. Если доживём до момента, когда буду обновлять ремонт, закажу, чтобы сделали всё, как полагается. Сейчас же нужен вариант с максимально соотношением польза/затраты. Под затратами я подразумеваю как время, так и деньги. Да и нервы тоже.

По УЗО для меня важно, чтобы оно защищало, ибо занимаюсь электроникой, могу случайно что-то не туда подключить и коснуться предмета под напряжением, поэтому эту часть придётся делать. Остальное придётся оставить "до следующей аварии".

Остальную проводку проверять мегаомметром будет затруднительно, ибо есть много приборов подключённых напрямую без розеток, причём могут быть неожиданности (прибор почему-то не на той линии), насколько я понимаю, если не отключить - им хана. Отключать/подключать долго и следовательно дорого.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

22.06.2023 в 09:47:26

Tassadar3, не ясна цель Вашего обращения, ибо по Вашим постам ясно, что Вы для себя всё решили изначально.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

22.06.2023 в 10:05:24

Tassadar3 написал: Ремонт делать нет возможности

Делайте наружную проводку в коробах. Там, где это проблематично, разложите по квартире удлинители. "Мёртвые" участки старой проводки отключайте.

Постарайтесь избежать пожара.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140043

22.06.2023 в 10:30:59

Ремонт делать нет возможности, вы не знаете всех обстоятельств, это не лень, а объективная реальность.

Речь не о ремонте, а о приведении проводки в минимально безопасное состояние минимальными разрушениями. Реконструкции щитка, чтобы автоматика отключала без ущерба проводки и людям. Не о замене всей проводки!

Остальную проводку проверять мегаомметром будет затруднительно, ибо есть много приборов подключённых напрямую без розеток, причём могут быть неожиданности (прибор почему-то не на той линии), насколько я понимаю, если не отключить - им хана.

Заблуждаетесь и выдумываете, что не знаете! Ток мегаомметра ограничен 2ма. Напряжение при таком токе падает... Первоначально соединяется ноль и фаза и проверяется на утечки относительно земли. Это уже покажет будет ли работать УЗО 30ма. На стационарах приборах покажет только варисторы ноль земля, фаза земля и точно не убьет их. Нельзя будет только проверить изоляцию фаза ноль - прибор запищит и покажет низкое сопротивление.

Там, где это проблематично, разложите по квартире удлинители.

Одна из вероятных причин пожара. Сечение мало, автомат может не защитить. Плюс плохие контакты.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

22.06.2023 в 10:31:34

Tassadar3, мне казалось что у тех кто серьезно занимается электроникой в отличие от тех кто делает вид, что "занимается электроникой" лабораторное место запитано с минимальным влиянием на квартиру и защищено индивидуально и локальным электрощитком. Но, наверное казалось.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140043

22.06.2023 в 10:43:02

Мёртвые" участки старой проводки отключайте.

В моей практике процентов 80, когда можно найти и вылечить. Главное - найти неразрушающими методами с точностью сантимов 5. А далее аккуратно... и как правило место вскрытия потом можно сделать незаметным, либо прикрыть картиной, фото и тд... Если все способы не помогают - тогда уж те 20%.

А у ТС, как я понял из разговора - метра два длины где дефект и есть явное место под подозрением типа распайки замоноличенной.

Это не искать по всей квартире, когда одна линия на все ;) - и такое бывало и находилось. Не удивлюсь если там будут спекшиеся пэ клеммники, бывало и скрутки, изолированные строительной перчаткой, и залепленные раствором.

PS Жаль, что компактный прожигатель купить практически невозможно. Их больше не выпускают.

0
Tassadar3
Tassadar3
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Москва

Сообщений: 19

22.06.2023 в 10:46:04

СтранникXXI, я решил, точнее жизнь, за меня решила, что я полный ремонт делать не смогу. За остальным обратился сюда за консультацию. Честно говоря удивлён, что у вас такое впечатление. Вам больше нравится, когда пишут "я ничего не знаю помогите?"

ВТБ!, примерно к этому и склоняюсь, спасибо. может, только почти без удлинителей, или с хорошими удлинителями.

BV, про ремонт наши позиции совпадают, хорошо. я для того и пишу, чтобы мои заблуждения развеяли. раз всё так, то затея с мегаомметром полезная.

Мишутк, я не говорил, что серьёзно. как раз недавно занялся, об этом я писал читайте внимательнее. можно было то же самое сказать вежливее и не унижая того, к кому вы обращаетесь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140043

22.06.2023 в 10:46:05

Мишутк написал: Tassadar3, мне казалось что у тех кто серьезно занимается электроникой в отличие от тех кто делает вид, что "занимается электроникой" лабораторное место запитано с минимальным влиянием на квартиру и защищено индивидуально и локальным электрощитком. Но, наверное казалось.

Мишутк, при нормальной проводке и щитке - лишнее. Но можно перестраховаться и поставить на линию мастерской узошку 10ма, если эта электроника силовая и части имеют гальваническую связь с сетью - сварочники, частотники, ИБП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.