21.06.2023 в 16:01:35
Всем привет)
Прессую 6 кв мм кабель пугв 1х6 гост Наконечник квт 6-6-4 Пресс квт пгр-70
Прессанул первый наконечник, разрезал дремелем, из половинки наконечника провод легко вытащился, слипаемости жил не замечено, метелка прекрасно себя чувствует как будто не была опрессована.
Воткнул в наконечник 1,5 кв мм жилу от ввг. После этого воткнул свежую метелку пугв 6 кв мм, все залезло, но естесно гораздо туже, но залезло. Опрессовал, усилие было больше. Есть ощущение что сейчас все чётко.
Вопрос, какого фига? Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения?
21.06.2023 в 16:27:39
arz88 написал: Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения
:confused: Так звёзды сошлись. Как вариант прессовать матрицей на 4
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.06.2023 в 18:58:46
Или брак матрицы, или брак провода. Ещё бы я проверил сброс давления на прессе. Мне попадался один пресс, где полностью не перекрывался сброс. Симптомы недообжима были похожие.
21.06.2023 в 21:51:54
Автосброса давления нет
21.06.2023 в 22:06:38
arz88 написал: Автосброса давления нет
Имеется ввиду клапан ручного сброса. Но, судя по фото, половинки матрицы и так встретились?
21.06.2023 в 23:29:04
Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.
21.06.2023 в 23:46:40
Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях
:yu: и это прекрасно продемонстрировано
И это пройдёт ...
22.06.2023 в 00:27:55
Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.
10 (4х2.5) - это ещё мелкое или уже нормально?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу