Всем привет)

Прессую 6 кв мм кабель пугв 1х6 гост Наконечник квт 6-6-4 Пресс квт пгр-70

Прессанул первый наконечник, разрезал дремелем, из половинки наконечника провод легко вытащился, слипаемости жил не замечено, метелка прекрасно себя чувствует как будто не была опрессована.

Воткнул в наконечник 1,5 кв мм жилу от ввг. После этого воткнул свежую метелку пугв 6 кв мм, все залезло, но естесно гораздо туже, но залезло. Опрессовал, усилие было больше. Есть ощущение что сейчас все чётко.

Вопрос, какого фига? Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2023 в 16:27:39

arz88 написал: Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения

:confused: Так звёзды сошлись. Как вариант прессовать матрицей на 4

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

21.06.2023 в 18:58:46

Или брак матрицы, или брак провода. Ещё бы я проверил сброс давления на прессе. Мне попадался один пресс, где полностью не перекрывался сброс. Симптомы недообжима были похожие.

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

21.06.2023 в 21:51:54

Автосброса давления нет

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

21.06.2023 в 22:06:38

arz88 написал: Автосброса давления нет

Имеется ввиду клапан ручного сброса. Но, судя по фото, половинки матрицы и так встретились?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

21.06.2023 в 23:29:04

Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.06.2023 в 23:46:40

Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях

:yu: и это прекрасно продемонстрировано

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

22.06.2023 в 00:27:55

Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.

10 (4х2.5) - это ещё мелкое или уже нормально?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

22.06.2023 в 00:45:45

ВТБ! написал:

Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.

10 (4х2.5) - это ещё мелкое или уже нормально?

ВТБ!, это в самый раз под точку. :yu:

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

22.06.2023 в 07:05:33

ВТБ! написал:

arz88 написал: Автосброса давления нет

Имеется ввиду клапан ручного сброса. Но, судя по фото, половинки матрицы и так встретились?

ВТБ!, оно внешне будет выглядеть так же как нормальный обжим. Это почувствуешь руками, что нет обычного усилия при обжиме.

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

22.06.2023 в 07:30:50

ВТБ! написал:

arz88 написал: Автосброса давления нет

Имеется ввиду клапан ручного сброса. Но, судя по фото, половинки матрицы и так встретились?

ВТБ!, да конечно, до конца дожал оба раза

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

22.06.2023 в 08:26:27

Radio написал:

ВТБ! написал:

Radio написал: Шестигранная опрессовка говно на мелких сечениях.

10 (4х2.5) - это ещё мелкое или уже нормально?

ВТБ!, это в самый раз под точку. :yu:

Radio, под точку такой пресс нужен?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

22.06.2023 в 08:59:49

arz88 написал: под точку такой пресс нужен?

Это клин. Точка сильно дороже.

arz88 написал: Вопрос, какого фига? Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения?

Для начала померить сечение провода.

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

22.06.2023 в 11:42:14

strider1978 написал:

arz88 написал: под точку такой пресс нужен?

Это клин. Точка сильно дороже.

arz88 написал: Вопрос, какого фига? Нормальная ли практика добавлять жилы по 25% сечения?

Для начала померить сечение провода.

strider1978, клин хуже точки?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

22.06.2023 в 15:54:42

arz88 написал: клин хуже точки?

Это одно и то же. Гражданин над вами шутит.