Аватар пользователя
Timofey_Yeka

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

21.06.2023 в 22:15:37

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобретен частный дом, построенный более 20 лет назад. Многое нужно переделывать. Столкнувшись сюрпризами в виде падения давления в системе в следствии протечек (металлопластиковые трубы потрескались и в 2 местах лопнули по трезинкам). Решено заняться реконструкцией СО.

Текущая СО такова:

  1. Двухконтурный газовый котел Viessmann Vitopend 100 24кВт(открытого типа)установлен вне дома, в отдельном помещении гаража.
  2. Контур отопления:
    • газовый котел
    • самодельный сварной коллектор с 2 контурами (первый и второй этаж)/подача
    • радиаторы (по схеме Тихельмана: 1 этаж (радиаторы+теплые полы кухни, прихожей и ванной в этом же контуре) и 2 этаж (только радиаторы и полотенцесущитель)
    • циркуляционные насосы (1 этаж Wilo RS25/6, 2 этаж - Wilo RS25/4)
    • самодельный сварной коллектор с 2 контурами (первый и второй этаж)/обратка. От коллекторов подключен контур единственной батареи (гидрострелки со слов Продавца дома), установленной в помещении котельной.
  3. Контур ГВС:
    • подача в котел подпиточным насосом GRANDFOS из рядом стоящей емкости
    • подача из котла в контур ГВС дома. Никто не знает как выполнено подключение теплого пола к системе. Радиаторы стоят польские чугунные. Найденные и устраненные протечки:
    • в теплом полу ванной
    • контур отопления второго этажа

Принимая во внимание текущую ситацию необходимо провести реконструкцию СО и водоснабжения, включая замену трубу подвода ХВ от центрального водоснабжения. Дом используется как дача, но планируется в последующем для круглогодичного проживания.

Поэтому, необходимо построить простую и надежную систему отопления и водоснабжения.

Основные требования представляются следующими:

  1. Простота, надежность системы отопления и водоснабжения.
  2. Резервирование котла (добавить второй котел газ или эл).
  3. Сохранение расположения газового котла вне дома в отдельном помещении гаража.
  4. Постоянное наличие горячей воды (бойлер кос.нагрева иои электический в дополнение ко 2 контуру газового котла).
  5. Наличие теплых полов в кухне, прихожей и сан узле 1 этажа + (оставить резерв для гостинной).

Предполагаю:

  1. След.схему подключения в плане сооружений на участке:

  2. Схему размещения отопительных приборов (радиаторов, теплых полов и полотенцесушителя) Быть может на:

    • первом этаже в СУ_1 можно оставить лишь один радиатор вместо 3.
    • втором этаже в малой комнате можно оставить лишь один радиатор вместо 3.
  3. Предваритеную принципиальную наипростейшую схему отопления и водоснабжения.

Причем:

  • в помещении котельной предположительно должны остаться только котлы,
  • расстояние от котлов до основной коллекторной, что в сан.узле на первом этаже (СУ_1) составляет порядка 15м (из помещения коллекторной планирую прокалывать грунт и заходить в дом в гостинной и под полом (он на лагах, его нужно тоде менять) идти в СУ_1).
  • гарантированное и бесперебойного электропитание обеспечивается on-line ИБП 800ВА/560Вт.

Прошу:

  1. Прокомментировать предложенную схему водоснабжения и отопления, указав на то, что следует исправить, дополнить и т.д.
  2. Порекомендовать:
    • какой котел выбрать в качестве резервного (газовый или электрический) при условии того, что газ не отключают вроде бы вообще, а вот ЭЭ порой до 8 часов могут отключить;
    • следует ли в СУ_1 помимо теплого пола устанавливать радиаторы;
    • материалы каких производителей посоветуете на настоящих реалиях:
    • труба для воды и теплого пола и фитинги;
    • котел;
    • бойлер косвенного нагрева;
    • трехходовой смеситель, коллекторы для воды и отопления;
    • и т.д.
    • следует ли менять систему с 2 контуров (отопление и ГВС) на одноконтурную (отопление) с бойлером косвенного нагрева. Или же поставить бойлет электрический там, где он очень нужен.

Заранее благодарю за ответы, комментарии и рекомендации.

P.S. Не закидывайте помидорами, это моя первая СО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

21.06.2023 в 22:30:19

То что вы хотите - это работа для проектировщика СО, а что написали - ТЗ. Еще нужен конструктив дома для расчета теплопотерь и фактическое потребление газа - желательно. Проект поможет избежать ошибок и сэкономить денег и на комплектующих и потом на газе. Если резерв - то газовый, в каких-то есть заглушка под ТЭН. Не вижу смысла делать и бкн и контур от котла. Вижу смысл сделать циркуляцию ГВС.

0
Аватар пользователя
Timofey_Yeka

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

22.06.2023 в 08:00:47

Конструктив дома таков: 1.Первый этаж - шлакоблоки 200мм,снаружи на высоту 1м примерно обшит ЭППСом. 2.Второй этаж - каркасник (что в "пироге", сложно сказать).

Расход газа:

  • в зимний период (октябрь-март, полгода) с учетом отопления дома и бани горелкой УГОП-16: 6137/6 = 1022куб.м/мес.
  • в весенний период (апрель) - 51куб.м/мес.

Дом требует серьезного утепления. При этом, чтобы заняться утеплением, нужно завести "воду" в дом, то есть демонтировать существующую отмостку. После выполнить утепление цоколя и уже после утепление стен дома. В общем, я только в начале пути.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.06.2023 в 08:14:40

Timofey_Yeka написал: Не закидывайте помидорами,

Важный помидор - работа котла на бойлер ГВС. В нарисованной схеме нужен насос теплообменника бойлера и контроллер управления отоплением, который полностью будет управлять котлом. С учётом контура полов, такой контроллер будет неизбежен. Только цена его не обрадует.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу