Вот и меня настигла сия проблема.

Синопсис:

Вчера вечером стало выбивать групповое УЗО 30 мА, на котором «сидел» насос, причем выбивало сначала «просто» - когда включил и снова работает, а вчера уже стало выбивать «наглухо» - пытаешься включить, а оно сразу срабатывает.

Для быстрого определения виновника перекинул линию насоса на индивидуальное УЗО 10 мА, от которого была запитана ванна - стало уверенно срабатывать, но не «наглухо», а строго после того как реле давления включает насос.

ОК. Порылся в гараже - поставил отдельное УЗО 30 мА: насос включился и отработал по достижении макс давления. Утром прихожу - УЗО выкл. Включил - снова всё работает.

Важное замечание: РН коммутирует только фазу, то есть ноль всегда включен.

Посмотрел на цену нового насоса SQ 3-80 и пришел в ужас.

Вопросы:

  1. Кто виноват и что делать? Какие общие советы по ситуации?

  2. Точно ли это скорая неминуемая смерть насоса или типичная ситуация и может работать еще фиг знает сколько? Насос в работе с 2007 г.

  3. Многие буровики скважин рекомендуют клиентам сразу вешать эти насосы без УЗО, к тому же есть тема включения насоса через ПЧ, в таком случае небольшая утечка с фазы тоже не будет отрабатываться УЗО - верно?

  4. Какой реально риск если отключить дифзащиту этой линии (выше стоит 100 мА в вводном щитке перед линией на дом). Как вариант - поставить стаб с двойным преобразованием или (фантастический) транс 230-230 )

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.07.2023 в 11:58:17

Dron/9K, ремонт насоса. Всё остальное подача заявки на премию дарвина.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.07.2023 в 11:59:29

Dron/9K написал: Точно ли это скорая неминуемая смерть насоса

Это опасная для жизни человека неисправность насоса. Скорая смерть насоса не гарантируется, но вполне вероятна.

Dron/9K написал: Какой реально риск если отключить дифзащиту этой линии (выше стоит 100 мА в вводном щитке перед линией на дом).

Система заземления в доме какая? TN или TT? Насос подключён стационарно или через розетку? В системе TT отключать групповую дифзащиту и надеяться только на входное УЗО недопустимо. В системе TN подстраховкой будет автомат. Отключать дифзащиту 30 мА на розетках недопустимо, поскольку заземление через розетку достаточно ненадёжное.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111277

06.07.2023 в 11:59:37

  1. Вода в насосе, или в соединении кабеля
  2. Вскрытие покажет
  3. Многие электрики ставят на розетки АВ 40А "шоб не выбивало" ;) ПЧ может быть с гальваноразвязкой
  4. Через немного начнет отключаться и УЗО 100. Транс с гальваноразвязкой - не будет выбивать УЗО но насос продолжит умирать
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

06.07.2023 в 15:20:05

Насос извлечь и отмегерить хвост отдельно , насос отдельно.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.07.2023 в 09:44:38

А почему решили, что проблема в насосе? Может в проводке? Или в кабеле?

0