alyap написал:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему застройщиком выбрана именно такая компоновка автоматов в подъездном щитке?
- Автомат на 63А.
- Дифференциальный автомат 50А, ток утечки 100мА, селективный.
Я сделал вывод, что фактический ввод в квартиру - 50А, а вводной автомат 63А играет роль рубильника.
Почему застройщик, например, не сделал так:
- Автомат 50А.
- УЗО на 63А, ток утечки 100мА, селективное?
Какие варианты вообще допустимы в подъездном щитке?
Спасибо!

alyap, для понимания надо же чуть получить знаний, и для этого чуть напрячься, просто хотеть мало - гуглить по тому, что написано на устройствах.
Коротко:
- Рубильник(выключатель нагрузки, ВН)
- Дифавтомат = УЗО (селективное) + автомат С50
Почему застройщик, например, не сделал так:
Автомат 50А.
УЗО на 63А, ток утечки 100мА, селективное?
Потому, что проектировщик, знакомый с нормативами спроектировал так.
Какие варианты вообще допустимы в подъездном щитке?
Зачем вам это знание, и что будете с этими знаниями делать?