Аватар пользователя
Михаил_КК

Местный

Регистрация: 27.06.2023

Омск

Сообщений: 4

12.07.2023 в 16:01:23

Здравствуйте!

Прошу помощи в ремонте платы управления 30138001269 w8452 внешнего блока инверторной сплит-системы Airwell HDD007-N11/YHDD007-H11, производства Gree.

Предыстория: После двух отключений электричества во время жары +40С в тени, на дисплее внутреннего блока появилась ошибка Е6 (ошибка коммутации), работает только как вентилятор.

Что было сделано:

  1. В квартире установлены две одинаковые сплит-системы, поэтому для исключения поломки платы внутреннего блока, поменял платы внутренних блоков местами. Ошибка Е6 осталась на месте, значит с платой внутреннего блока всё в порядке.

  2. Прозвонил кабели между внешним и внутренним блоками, проверил соединение на клеймах. Всё в порядке.

  3. Снял плату внешнего блока. Внешних признаков провреждения элементов микросхемы не обнаружил.

  4. Керамический предохранитель T15AH250В не прозванивался, поэтому заменил его на новый. После включения ошибка Е6 не пропала. Напряжение на предохранителе есть, повторно не перегорает.

Есть надежда, что поломка не сложная и будет достаточно заменить ещё какой-то, вышедший из строя элемент. Но из-за отсутствия опыта в диагностике микросхем, не могу определить какой это элемент.

Помогите, пожалуйста, диагностировать поломку. Хотябы основные узлы/элементы, которые обычно выходят из строя при описанных симптомах. Очень надеюсь, что смогу справися своими силами с Вашей помощью. В наличии имеется мультиметр, паяльник.

Нашел Service manual от другой сплит-системы Gree, в которую устанавливается эта же плата. Ссылка на документ

Фото платы в хорошем качестве. Чтобы небыло размыто, нужно скачать фото. Ссылка на фото

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 407

12.07.2023 в 17:39:03

Проверьте мостик DB1. без подачи питания. Мультиметр в режиме проверки диода.

0
Аватар пользователя
Михаил_КК

Местный

Регистрация: 27.06.2023

Омск

Сообщений: 4

12.07.2023 в 19:01:59

Allegro написал: Проверьте мостик DB1. без подачи питания. Мультиметр в режиме проверки диода.

Allegro, проверил на плате не выпаивая мостик. При любых вариантах значение 0.002v (такое же значение при замыкании щупов). Если прозванивать, то звенит при любых вариантах и во всех направлениях.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113970

12.07.2023 в 19:31:37

Выпаивайте. Если мостик в ноль, а предохранитель не вылетает - значит ищите дальше еще что сдохло...

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 407

12.07.2023 в 21:13:38

Шимка могла сдохнуть А лучше отнесите плату электронщику по сплитам

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу