Здравствуйте!
Прошу помощи в ремонте платы управления 30138001269 w8452 внешнего блока инверторной сплит-системы Airwell HDD007-N11/YHDD007-H11, производства Gree.
Предыстория: После двух отключений электричества во время жары +40С в тени, на дисплее внутреннего блока появилась ошибка Е6 (ошибка коммутации), работает только как вентилятор.
Что было сделано:
-
В квартире установлены две одинаковые сплит-системы, поэтому для исключения поломки платы внутреннего блока, поменял платы внутренних блоков местами. Ошибка Е6 осталась на месте, значит с платой внутреннего блока всё в порядке.
-
Прозвонил кабели между внешним и внутренним блоками, проверил соединение на клеймах. Всё в порядке.
-
Снял плату внешнего блока. Внешних признаков провреждения элементов микросхемы не обнаружил.
-
Керамический предохранитель T15AH250В не прозванивался, поэтому заменил его на новый. После включения ошибка Е6 не пропала. Напряжение на предохранителе есть, повторно не перегорает.
Есть надежда, что поломка не сложная и будет достаточно заменить ещё какой-то, вышедший из строя элемент. Но из-за отсутствия опыта в диагностике микросхем, не могу определить какой это элемент.
Помогите, пожалуйста, диагностировать поломку. Хотябы основные узлы/элементы, которые обычно выходят из строя при описанных симптомах. Очень надеюсь, что смогу справися своими силами с Вашей помощью. В наличии имеется мультиметр, паяльник.
Нашел Service manual от другой сплит-системы Gree, в которую устанавливается эта же плата.
Фото платы в хорошем качестве. Чтобы небыло размыто, нужно скачать фото.