13.07.2023 в 09:59:55
SJC написал: с 3 фазами не особо заморачиваться хотелось бы
Не использовать трёхфазное питание в данном случае - правильное решение.
SJC написал: что возможно сделать с этим комплектом
Укажите мощность каждого из этих потребителей. Полюса от одной фазы можно подключить попарно 2х(L+N), после автомата пары между собой не соединять - ни фазы, ни нули.
SJC написал: о безопасности я всегда думаю ,иной раз чрезмерно поэтому до сих пор жив )а если нормально объяснят, я все понимаю
Проблема в том, что Вы вполне можете допустить ещё целый ряд ошибок. А каких - поди угадай.
13.07.2023 в 10:26:02
Чтобы это электрически заработало - все потребители перевесить на выход одной из фаз, как было сказано. Но пользоваться будет неудобно - при утечке (авария, ремонт) на одном из потребителей вырубится все. И если утечка по нейтрали, без отвертки всю систему к жизни не вернуть. Требуется отключать и фазу и нейтраль. Поэтому ставить однофазное УЗО, от него на каждый потребитель двухполюсные автоматы. Номиналы вам помогут подобрать после того как озвучите параметры потребителей.
Это будет и дешевле, чем использовать трехфазный дифф.
И никогда не повторяйте этой ошибки - проектировать щиток из того что имеется в наличии из желания сэкономить или пристроить.
13.07.2023 в 10:30:08
SJC написал: Можно ли так подключить
можно, а если будет выбивать подключайте классически на 3 фазы
13.07.2023 в 10:39:53
ВТБ! написал: Число возможных ошибок увеличится.
классическая схема подключения, миллионы электроустановок по ней работают
13.07.2023 в 10:54:46
юра Т написал:
ВТБ! написал: Число возможных ошибок увеличится.
классическая схема подключения, миллионы электроустановок по ней работают
юра Т, схема классическая, ошибки при ее монтаже и эксплуатации без знаний и опыта тоже классические. С классическими последствиями. Больше 10 лет без проблем модернизирую и обслуживаю свои домашние однофазхки, при закомстве с трехфазным питанием получил незабываемый урок. Хорошо он оказался не сильно дорогой, а просто эффектный.
13.07.2023 в 11:00:46
Мишутк, ну и в чем проблема, у автора давно трёхфазка, у него даже диф завалялся, всяко понимает опасность электричества, так что в добрый путь (тут даже при отгорании ноля приборы не погорят)
13.07.2023 в 11:50:26
Вот что в наличии, пришлось подкорректировать :
Конвектор электрический Zanussi ZCH/S-1500 ER = Мощность 1500 Вт
Водонагреватель наливной электрический Элвин ЭВБО-20 белый = Мощность 1500 Вт
Бочка для душа 80 литров "Волна" с подогревом, гибким душевым шлангом = Мощность 2000 Вт
Электрика
Автоматический выключатель Dekraft ВА-103 1P C16 A 6 кА
Автоматический выключатель Dekraft ВА-103 1P C16 A 6 кА
Автоматический выключатель ABB однополюсный C 16А 4.5кА Basic M BMS411C16
В общем, чтобы не заморачиваться, как понял, с тремя фазами ,и имея три Автомата в наличии, разориться на 3000 и купить к ним 3 УЗО )
УЗО IEK Home ВД1-63 1P N 16 А 30 мА 4.5 кА AC MDV10-2-016-030 ,ну а ДИФ отправить в небытие (
13.07.2023 в 11:52:45
юра Т,
можно
Три 1-фазных цепи с одним нулем? Ну-ну...
13.07.2023 в 11:54:09
SJC, неть. Дешевле - одно узо на вход, один автомат 16А (все равно по этой фазе вам наверное больше никто и не даст, вышестоящий автомат там 16?), после него три двухполюсных ВН на потребителей (чууть дешевле чем АВ). Ну или без общего АВ в схеме, три индивидуальных АВ на потребителей. (Сопоставить цены AВ1p+3ВН2p и 3АВ2p) Если вышестоящий автомат защищает эту линию на 16А, то в добавляемой схеме AB не нужны, только 3 ВН2p.
Вне контекста подключения (что стоит выше вплоть до входного) варианты могут быть очень разные. При знании полной схемы можно сильно упростить задачу.
13.07.2023 в 11:56:14
SJC,
В общем, чтобы не заморачиваться, как понял, с тремя фазами ,и имея три Автомата в наличии, разориться на 3000 и купить к ним 3 УЗО )
Идеальный вариант.