Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

12.07.2023 в 23:43:05

Можно ли так подключить

Электрика:

Дифференциальный автомат TDM Electric АД-14 4P C16 A 30 мА 4.5 кА AC SQ0204-0130

Автоматический выключатель Dekraft ВА-103 1P C16 A 6 кА

Автоматический выключатель Dekraft ВА-103 1P C16 A 6 кА

Автоматический выключатель ABB однополюсный C 16А 4.5кА Basic M BMS411C16

Что подключается:

Конвектор Zanussi ZCH/S-2000 MR

Водонагреватель наливной электрический Элвин ЭВБО-20 белый

Бочка для душа 80 литров "Волна" с подогревом, гибким душевым шлангом

Или подсказать как лучше, но выключатели должны быть на каждом потребителе

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

12.07.2023 в 23:54:04

SJC написал: Можно

Нельзя. С такими знаниями не лезьте в электрику.

0
Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

12.07.2023 в 23:58:49

ВТБ!, Не лезть проще сказать, чем посоветовать. Можно понять что можно пустить трехфазную на вход и на выходе на три источника или можно три узо + три выключателя, но хочется что имеется в наличии

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

13.07.2023 в 00:22:53

SJC написал: но хочется что имеется в наличии

Вам же вполне справедливо сказали понятным русским языком: "Не лезьте в электрику!" Зубы вы тоже сами себе лечите тем, что имеется в наличии? Советы на форумах стоматологов вам дают охотно?

0
Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 00:31:08

Radio, ну да, зачем учиться на велосипеде, если можно упасть, пусть профи катаются, если не можете или не знаете или не можете посоветовать схему или за деньги, тогда зачем кидать бессмысленные реплики, кто шел мне на встречу ,все делал и все работает как надо,кого надо благодарил, просто с дифами не имел дело, можно и дополнить если что надо.Форум для чего ? только пользоваться услугами мастеров? Я многими мастерами пользовался услугами, разве возбраняется спросить совета?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

13.07.2023 в 00:36:14

SJC, вы не ответили про стоматологов. Как там с ними дело обстоит?

0
Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 00:42:25

Radio, У вас с восприятием наверно плохо, при чем здесь стоматологи, если вы супер электрик и не можете советом поделиться, то какой смысл лезть ? Я дополнил - можно и дополнить если что надо.Ваш сарказм не уместен и глуп, откровенно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

13.07.2023 в 00:46:40

SJC написал: У вас с восприятием наверно плохо

У меня всё отлично с восприятием, это у вас с ним не очень. Вам сразу дали единственно правильный совет:

ВТБ! написал: С такими знаниями не лезьте в электрику.

Но вы его почему-то не восприняли должным образом. Совет был основан прежде всего на уровне ваших знаний, который стремится к нулю, и на заботе о вашей же безопасности.

По теме — всё.

0
Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 00:52:48

Radio, с вами точно все.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.07.2023 в 01:04:49

SJC, три автомата просто лишние, а у дифа использовать только одну из фаз - первую. А так то верно сказали - 220 - не конструктор юный техник на батарейках

0
Аватар пользователя
SJC

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 02:12:12

BV, да ,я понимаю, ДИФ это 2 в одном,включающий автомат, но нужно чтобы на бочку шел выключатель какой либо, так как до местоположения его на бочке будет не достать ),а отключать надо, я бы исключил конечно все три автомата и запустил на вход три фазы (трехфазное у меня) входящий есть автомат ,а уж на выходе распределил на потребители, единственно нужен ДИФ с другими параметрами ,да и с 3 фазами не особо заморачиваться хотелось бы, вот и хотелось посоветоваться ,что возможно сделать с этим комплектом,если возможно конечно, можно было бы купить 3 ДИФА но в наших реалях это ),если только на худой конец, а о безопасности я всегда думаю ,иной раз чрезмерно поэтому до сих пор жив )а если нормально объяснят, я все понимаю.В общем кто может помочь ,то можно в личку ;) Ну за фазу мерси )

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

13.07.2023 в 09:59:55

SJC написал: с 3 фазами не особо заморачиваться хотелось бы

Не использовать трёхфазное питание в данном случае - правильное решение.

SJC написал: что возможно сделать с этим комплектом

Укажите мощность каждого из этих потребителей. Полюса от одной фазы можно подключить попарно 2х(L+N), после автомата пары между собой не соединять - ни фазы, ни нули.

SJC написал: о безопасности я всегда думаю ,иной раз чрезмерно поэтому до сих пор жив )а если нормально объяснят, я все понимаю

Проблема в том, что Вы вполне можете допустить ещё целый ряд ошибок. А каких - поди угадай.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

13.07.2023 в 10:26:02

Чтобы это электрически заработало - все потребители перевесить на выход одной из фаз, как было сказано. Но пользоваться будет неудобно - при утечке (авария, ремонт) на одном из потребителей вырубится все. И если утечка по нейтрали, без отвертки всю систему к жизни не вернуть. Требуется отключать и фазу и нейтраль. Поэтому ставить однофазное УЗО, от него на каждый потребитель двухполюсные автоматы. Номиналы вам помогут подобрать после того как озвучите параметры потребителей.

Это будет и дешевле, чем использовать трехфазный дифф.

И никогда не повторяйте этой ошибки - проектировать щиток из того что имеется в наличии из желания сэкономить или пристроить.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.07.2023 в 10:30:08

SJC написал: Можно ли так подключить

можно, а если будет выбивать подключайте классически на 3 фазы

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

13.07.2023 в 10:32:57

юра Т написал: на 3 фазы

Совет опасный. Число возможных ошибок увеличится.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу