Доброго дня. в электрике начал разбираться не так давно, в связи с переделкой электросети в частном
доме.
Итак, что имеем-сруб, внешняя электропроводка по роликовым изоляторам, исполняю LAPP кабелем 3х2,5 многопроволочный, круглый, 5 класса гибкости(LAPP 3120000029 артикул кабеля). В розетках-выключателях-светильниках обжимаю в НШВИ, с этим вопросов нет.
В распредкоробках опрессовываю инструментом СТВ-05, гильзами ГМЛ-п от КВТ, исходил из ТУ на гильзы (https://kvt.nt-rt.ru/images/manuals/gml-p.pdf), где указаны классы гибкости проводов, в вопросе набивки гильз исходил из (https://kvt.su/kvt_uc/training_materials/articles/articles-lugs/lugs-table-gmlp/). Полез зачем то на форумы и на ютуб, и там просто куча мнений- и что ГМЛ-п только для моножил, и что клиновидный обжим не подходит для многопроволочных кабелей, и добивать ГМЛ-п нельзя (я в ГМЛ-п 6 засовываю 2х2,5 и добиваю "единичкой", а в 10-ку входит точно 4х2,5, жмется с усилием, соответственно там где нужно опрессовать 3 по 2,5 также добиваю одним 2,5). Затем в 2 слоя усаживаю ТТК 9/3, заметил что первый слой иногда прокалывают торчащие жилки.
Развейте пожалуйста сомнения, можно ли делать то что я делаю с точки зрения ПУЭ и здравого смысла.
34rfyggOI написал:
Полез зачем то на форумы и на ютуб, и там просто куча мнений- и что ГМЛ-п только для моножил, и что клиновидный обжим не подходит для многопроволочных кабелей, и добивать ГМЛ-п нельзя
А вы не лазийте по всяким помойкам и не читайте всяких дебилов, только и всего. :popcorn
strider1978, фига совпадение, у меня где только можно ник тоже strider, только г.р. 80))
я когда добиваю гильзу обрезками, обрезок засовываю против движения основных, так проще. и вот со стороны изоляции основных они и вытаращиваются иногда. Кусачками обрезать их стремно-куча россыпи мелких иголок получается, приглаживаю и одеваю термоусадку.
Radio, ну справедливости ради-жару добавляют и сами КВТшники, тут есть тема в которой подъ--али КВТ за несоответствие толщин их ГМЛ ГОСТам, ну и там их защищал человек с ником ИнженерКВТ (или как то так). И вот он четко указывал что ГМЛ-п только для кабелей 1 категории гибкости, чем добавил сомнений.
strider1978, да они не мешают, у меня прямо в паре мест вылезли, я их обрезал заподлицо с усадкой и надел второй слой. Потом почитал-многие просто везде двойную одевают, дом один а ТТК у меня много. Так есть ли заключение по поводу инструмента и сочетания его с кабелем и гильзами? не хотелось бы потом воткнуться в какой то косяк который был заложен при подборе всего этого.
34rfyggOI написал:
Так есть ли заключение по поводу инструмента и сочетания его с кабелем и гильзами?
Так хотелось бы написать "читайте спеки, следуйте указаниям производителя"... Жаль что производитель где-то в Китае ни сном, ни духом, куда потом эти трубочки и клещи идут и что это вообще такое и для чего.
а вот кстати нашел и пост КВТешника
//www.mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?p=6122561#post6122561
цитирую
ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015, предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов 1-го класса гибкости методом опрессовки.
как это заявление сообразуется с chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kvt.nt-rt.ru/images/manuals/gml-p.pdf ?
34rfyggOI написал:strider1978, фига совпадение, у меня где только можно ник тоже strider, только г.р. 80))
я когда добиваю гильзу обрезками, обрезок засовываю против движения основных, так проще. и вот со стороны изоляции основных они и вытаращиваются иногда. Кусачками обрезать их стремно-куча россыпи мелких иголок получается, приглаживаю и одеваю термоусадку.
BV, я за любой движ кроме флейма) лучше отпишитесь советом, как оно-можно так делать, как в теме поста? завтра опять туда ехать продолжать, а вдруг херню творю.