Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
так по итогу что скажете - ГМЛ-П можно применять для многопроволочных кабелей? не увидел нигде ни видео с опрессовкой многожилок, ни на форумах однозначного ответа, только вот тут в таблице есть перечисление классов гибкости https://kvt.nt-rt.ru/images/manuals/gml-p.pdf
MaSeVi, да, и запас еще есть чувствуется. кстати покрутил в пятницу в руках ПК 16 от КВТ, без индекса У-коллега купил на электрику в новую квартиру-что то они не вызывают чувства какой то уверенности. ручки чуть длинее, а так хлипче. с У нигде кстати нет в наличии, сам искал.
34rfyggOI написал:
не увидел нигде ни видео с опрессовкой многожилок, ни на форумах однозначного ответа, только вот тут в таблице есть перечисление классов гибкости https://kvt.nt-rt.ru/images/manuals/gml-p.pdf
Разве не эта официальная таблица от производителя должна интересовать вас в первую очередь? Судя по всему, мнение интернетного анонимуса для вас весомее каких-то там производителей? :net: