34rfyggOI
34rfyggOI
Новичок

Регистрация: 14.07.2023

Казань

Сообщений: 20

23.07.2023 в 10:33:25

Доброго дня. Проблема в следующем-натягивал СИП 16 квадратов по участку (баня, сарай, столб освещения) везде с СИПа переходил на новую медь 2,5 квадрата бренда ULC (орловский кабельный). На самом кабеле четкая маркировка ВВГнг (А) LS, ГОСТ прописан, сечение. Кабель мягковатым показался для 2,5 но диаметр сооветствует сечению. Так вот, переходил на него ЗОИ P616R (6-120/1,5-16), дорогие черти как не знай что. На ПОСЛЕДНЕМ зажиме кручу как обычно до срыва, потом чуть дергаю отводящий кабель и он остается у меня в руке. раскручиваю зажим-а там и на выходе в резинку герметизирующую он тоже перерублен. Дергаю соседний-он тоже отваливается, т.е. такая картина скорее всего во всех отводах, что просто пздц, переделывать там 10 штук. Поеду в контору где брал зажимы, но скорее всего отмажутся-кабель не тот, крутил ключем не по ГОСТу и т.д.

Вопрос к уважаемым опытным мастерам-какого Х происходит и что делать? Готов в общем то перекинуть "последнюю милю" от коробок до СИПа, кабелем например 4-6 квадратов, поможет ли? может зажимы не те?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

23.07.2023 в 13:30:03

34rfyggOI, Чем зажимы придерживали? Желательно специальный инструмент.

0
34rfyggOI
34rfyggOI
Новичок

Регистрация: 14.07.2023

Казань

Сообщений: 20

23.07.2023 в 14:00:24

dokar, просто рукой в перчатке, вполне справляюсь, все время затяжки зажим практически неподвижен у меня в руке, не кручу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

23.07.2023 в 14:31:46

34rfyggOI написал: на новую медь 2,5 квадрата

Жилу вдвое складывали?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

23.07.2023 в 14:57:12

34rfyggOI, ссылка я такие брал, на полторашку переходил, хз сколько лет уже работает у заказчика :o

34rfyggOI написал: Доброго дня.

доброго

0

И это пройдёт ...

34rfyggOI
34rfyggOI
Новичок

Регистрация: 14.07.2023

Казань

Сообщений: 20

23.07.2023 в 16:40:51

ВТБ! написал:

34rfyggOI написал: на новую медь 2,5 квадрата

Жилу вдвое складывали?

ВТБ!, не складывал, видел видео где это называли ошибкой

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116825

23.07.2023 в 16:47:09

34rfyggOI, зачем перекидывать последнюю милю, если можно перейти гильзой с добивкой скажем на 6ку, одев ее в термоусадку. А разбираться... потом...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

23.07.2023 в 17:29:45

34rfyggOI написал: это называли ошибкой

Это для P21 , но он не герметичный. :(

0
34rfyggOI
34rfyggOI
Новичок

Регистрация: 14.07.2023

Казань

Сообщений: 20

23.07.2023 в 18:15:15

BV написал: 34rfyggOI, зачем перекидывать последнюю милю, если можно перейти гильзой с добивкой скажем на 6ку, одев ее в термоусадку. А разбираться... потом...

BV, то есть срастить мой кабель через ГМЛ с обрезком (см 15) кабеля 6 квадратов, гильзу в термоусадку, а сам кабель уже обжать в ЗОИ? а про разбираться потом-это про что?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116825

23.07.2023 в 19:31:28

34rfyggOI, Ну да. Про то, почему зажимы перерубили 2.5, подделка-ли это и тд и тп

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

23.07.2023 в 19:53:49

BV написал: можно перейти гильзой с добивкой скажем на 6ку, одев ее в термоусадку

А если просто обжать на конце жилы гильзу 1,5 и в термоусадку?

Понимаю, что такое применение не предусмотрено производителем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.