Доброго дня. Проблема в следующем-натягивал СИП 16 квадратов по участку (баня, сарай, столб освещения) везде с СИПа переходил на новую медь 2,5 квадрата бренда ULC (орловский кабельный). На самом кабеле четкая маркировка ВВГнг (А) LS, ГОСТ прописан, сечение. Кабель мягковатым показался для 2,5 но диаметр сооветствует сечению. Так вот, переходил на него ЗОИ P616R (6-120/1,5-16), дорогие черти как не знай что. На ПОСЛЕДНЕМ зажиме кручу как обычно до срыва, потом чуть дергаю отводящий кабель и он остается у меня в руке. раскручиваю зажим-а там и на выходе в резинку герметизирующую он тоже перерублен. Дергаю соседний-он тоже отваливается, т.е. такая картина скорее всего во всех отводах, что просто пздц, переделывать там 10 штук. Поеду в контору где брал зажимы, но скорее всего отмажутся-кабель не тот, крутил ключем не по ГОСТу и т.д.
Вопрос к уважаемым опытным мастерам-какого Х происходит и что делать? Готов в общем то перекинуть "последнюю милю" от коробок до СИПа, кабелем например 4-6 квадратов, поможет ли? может зажимы не те?