withbiggun1 написал:
Спальня. Такой мощности варианты только с вентилятором.
Есть и с естественной конвекцией. Тут важно какая доступна глубина встраивания и температура теплоносителя.
Вам нужна тепловая мощность 2400 Вт. Но это без знания того, какая будет температура теплоносителя ничего не говорит. Вы знаете какая будет температура теплоносителя? И 2400 Вт вам нужно, при какой температуре теплоносителя?
К примеру, Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann Ntherm, ширина B = 370 мм, высота H = 150 мм., длина 2,4 метра дает 2552 Вт тепла в режиме 90/70/20.
Но в режиме 80/60/20 он дает уже только 1958 Вт.
Производители же обычно указывают мощность ОП для режима 95/85/20. Вышеуказанный Варманн в этом режиме будет давать уже 3176 Вт.
Да и если вентилятор издает шум порядка 20 Дб, вы это никогда услышать не сможете. С улицы шум даже ночью, при закрытых окнах наверняка у вас больше 30 Дб.