withbiggun1
withbiggun1
Новичок

Регистрация: 20.07.2023

Москва

Сообщений: 5

24.07.2023 в 12:34:54

Добрый день. Многоквартирный дом. Окно в пол. Коллекторная разводка. Рассматриваю вариант замены напольного радиатора под окном на два вертикальных по бокам окна. Мощность текущего напольного радиатора 2400Вт. Суммарная мощность двух новых радиаторов 2650 Вт. Не запрещена такая замена? Я так понимаю УК нужно обязательно ставить в известность? Или не только УК?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123033

24.07.2023 в 14:00:52

Потолку будет тепло. Если термо клапаны с пред настройками будут - не нужно. А если нет - так делать нельзя.

Кроме УК - полицию, мэрию, и жилинспекцию.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

24.07.2023 в 15:03:45

withbiggun1, а почему не хотите канальный конвектор? Это было бы самое правильное решение.

0
withbiggun1
withbiggun1
Новичок

Регистрация: 20.07.2023

Москва

Сообщений: 5

25.07.2023 в 11:08:13

Vlad Crush, Спальня. Такой мощности варианты только с вентилятором.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.07.2023 в 11:35:26

withbiggun1 написал: Спальня. Такой мощности варианты только с вентилятором.

Есть и с естественной конвекцией. Тут важно какая доступна глубина встраивания и температура теплоносителя.

Вам нужна тепловая мощность 2400 Вт. Но это без знания того, какая будет температура теплоносителя ничего не говорит. Вы знаете какая будет температура теплоносителя? И 2400 Вт вам нужно, при какой температуре теплоносителя?

К примеру, Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann Ntherm, ширина B = 370 мм, высота H = 150 мм., длина 2,4 метра дает 2552 Вт тепла в режиме 90/70/20. Но в режиме 80/60/20 он дает уже только 1958 Вт.

Производители же обычно указывают мощность ОП для режима 95/85/20. Вышеуказанный Варманн в этом режиме будет давать уже 3176 Вт.

Да и если вентилятор издает шум порядка 20 Дб, вы это никогда услышать не сможете. С улицы шум даже ночью, при закрытых окнах наверняка у вас больше 30 Дб.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

25.07.2023 в 11:45:17

withbiggun1, установите на свой смартфон приложение "Шумомер" и оцените какой уровень шума вам приемлем в децибелах. Когда вы его слышите, а когда нет.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2023 в 12:28:51

withbiggun1, можно рассмотреть проточку через безвентиляторный конвектор и подогрев пола

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу