09.08.2023 в 11:05:19
У кого есть опыт по штукатурке теплых стен, поделитесь пожалуйста. Если такого опыта нет, а есть опыт штукатурных работ по обычным стенам, то посоветуйте порядок работ. Трубы 16 мм. уложены в пластиковые шины толщиной от стены до крайней точки 28 мм. Хочу штукатурку делать самомесную с фиброй в 2 слоя (первый слой 3-3.5 см., чтобы закрыть шины), потом сетку в клеевом слое, а потом еще 2-2,5 см. штукатурки по маякам. Грунтовать думаю надо стену и потом поверх клеевого слоя. Если есть ошибки в мыслях по порядку штукатурки, то прошу указать на них. Внизу картинка стены,как она выглядит сейчас.
09.08.2023 в 11:14:14
Почему сразу не установить маяки чтобы заштукатурить в один слой? Или общий перепад слоя получается больше допустимого для вашей смеси?
09.08.2023 в 21:45:21
Мишутк, наверное потому, что штукатурка цементная...
09.08.2023 в 23:36:45
круто... а что это такое ?
10.08.2023 в 01:39:33
Мишутк написал: Почему сразу не установить маяки чтобы заштукатурить в один слой? Или общий перепад слоя получается больше допустимого для вашей смеси?
Мишутк, общий слой штукатурки будет 5-6 см., меньше не получится даже при идеально ровной вертикали, а такой слой за один раз как-то стремно делать, к тому же там будут трубы нагреваться, пусть и не сильно. И да, штукатурка цементная конечно.
fhntv написал: круто... а что это такое ? fhntv, водяное отопление, как в теплых полах, только на стенах. Решил попробовать сделать.
BV, как считаете, клеевой слой с сеткой увеличит прочность штукатурной конструкции? Грубо говоря рабочая ли идея уменьшить передачу расширения труб из первого слоя штукатурки на второй, который будет после клеевого слоя.
10.08.2023 в 11:22:21
a991ru, если вы таким образом думаете уменьшить расширение.... то по слою сетки у вас должно пойти расслоение)
10.08.2023 в 11:26:58
a991ru, и какая на этой стене будет финишная отделка?
10.08.2023 в 11:28:01
a991ru, а вообще... Прочитайте про адгезивы и / или адгезионные добавки, например церезит сс81
10.08.2023 в 18:48:23
BV написал: a991ru, если вы таким образом думаете уменьшить расширение.... то по слою сетки у вас должно пойти расслоение)
BV, возможно неправильно выразился. Имел ввиду, что нагрев труб до 30-32С теоретически может дать трещинообразвание первого штукатурного слоя, поэтому если штукатурный слой с трубами отделить от штукатурного слоя без труб клеевым слоем с сеткой, то будет лучше для штукатурного слоя, который без труб. Или логика неверная?
По теплым стенам только немецкие мануалы есть, а там везде штукатурка в 2 слоя и поверх шин (т.е. поверх первого слоя) везде армирующая сетка.
10.08.2023 в 19:05:01
BV написал: a991ru, и какая на этой стене будет финишная отделка?
BV, по поводу отделки пока не решил. Стас в Нижнем Новгороде делал несколько домов с теплыми стенами и отделка там разная: и обои, и краска.
10.08.2023 в 19:13:09
BV написал: a991ru, а вообще... Прочитайте про адгезивы и / или адгезионные добавки, например церезит сс81
BV, на счет добавок посмотрю.
Стас по штукатурке предлагает все делать в один слой с композитной сеткой 3100100 мм. (в рулонах) или 45050 (в картах). Т.е. прикрепить поверх шин композитную полимерную стеклопластиковую сетку, поставить поверх нее маяки и заштукатурить все одним слоем в 4,5-5 см. По его словам штукатурка с фиброй и такой сеткой держит отлично.
Может такой вариант лучше использовать, чем 2 слоя штукатурки через фасадную сетку в клеевом слое?
10.08.2023 в 19:31:01
a991ru, через фасадную сетку можно получить расслоение, а одним слоем - нет. Но если в два - первый слой начесать для сцепления формой и соблюдать правила, работы исключающие "холодный шов" И штукатурится не по закрепленной сетке, а сетка вдавливается в свежее, и тут же накрывается слоем - тогда не будет расслоения по слою сетки. И вы боитесь трещин на первом слое, и можно подумать, что на втором они исключены ;)
В любом случае лучше модифицированные составы и на сс81 можно приготовить и адгезионный (к основанию) о брызг и добавить в основной слой.
И не надо штукатурки с большим модулем упругости - и вероятность отскока больше, и вероятность трещин. С небольшим модулем - те, которые по газоблокам по тех описанию.
10.08.2023 в 19:42:46
BV, в варианте теплых стен и толстой штукатурки нужен правильно организованный тех.процесс, иначе косяков будет много. Если сетку втапливать в слой, то непонятно, в какой момент ставить маяки?
На мой взгляд, если сетку установить заранее, на нее поставить маяки, то сетка окажется внутри цельного слоя и по идее не должно по сетке быть расслоения.
И у меня стены арболитовые. К ним цементная штукатурка без всякой адгезийной добавки намертво пристает.
10.08.2023 в 21:50:04
a991ru, речь о фасадной сетке, через которую много не продавите, а если и продавите - то только жиденькое. Поэтому вариант с крупной сеткой мне видится более интересным.
Для арболида модуль упругости штукатурки как для газобетона, иначе не исключен когезионный отрыв
11.08.2023 в 11:55:58
BV, вы же на форуме давно, может посоветуете профессионального штукатура по ЦПС, дом в Мос. области, чтобы предметно пообщаться и возможно договориться? Можно в личку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу