Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7188667

Доброго времени суток!
Нужно услышать мнение со стороны опытных профессионалов.
На входе в квартиру стоит автомат на 63А и дифф на С50 на 100 мА.
В плане было поставить в квартире вводной автомат на 40А, реле напряжения и несколько УЗО 63А/30мА на каждую группу потребителей (т.к. квартира большая).
Вопрос:
Будет ли это все корректно работать?
Может стоит рассмотреть другие схемы?
Собирал уже подобный щиток на другой квартире, но там не было диффа на входе.
(Фото щитка в МОПе прилагаю)

i@kgladyshev.ru, Да, имеет, т.к. АВДТ на 100 мА в этажном щите функцию защиты человека не несёт.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

forum:thread:51:post

Будет ли это все корректно работать?
i@kgladyshev.ru,
Будет.

dokar,MaSeVi, Спасибо!