Minivan написал: Питание трехфазное

ввод точно такой? 80А ? Тогда желательно ВА другого плана.

Minivan написал: Какой контактор ставить и как это все поженить?

Я ставил 63А под С40А 3р, замечательно работало, но в вашем случае я даже придумать не могу на хрен он нужен... :sorry:

Minivan написал: Дизайнер помогла как могла, и влепила "мастер-выключатель".

они могут лепить что угодно, это их муки творчества, но есть целесообразность и разумность, я бы вот смотрел в сторону кабель и прочих штук для безопасности((кошки и собачки очень любят точить зубы о кабель), а вот

Minivan написал: "мастер-выключатель"

не всрался просто совсем, уж сколько он проблем может принести :yu:

0

И это пройдёт ...

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.08.2023 в 20:17:07

Вот что у меня вышло.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.08.2023 в 20:22:00

serj12 написал: но в вашем случае я даже придумать не могу на хрен он нужен

ну а как разом обесточить все(почти) помещение? Девочкам лень ходить и проверять где не выключено или оставлено что то в розетках. А тут щелк, и на ночь вырубили все одним нажатием.

serj12 написал: (кошки и собачки очень любят точить зубы о кабель)

в кабель-каналах все. Грызть не будут.

serj12 написал: не всрался просто совсем,

я не могу его отменить((

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

21.08.2023 в 20:27:00

Minivan написал: Вот что у меня вышло.

  1. Зачем 2 выключателя нагрузки?;
  2. Смысла после РКН объединять нули никакого нет, лишние соединения;
  3. Ноль в счётчик не обозначен.
  4. Пусть контактор и ноль отключает, раз будет применяться 4НО. Это навскидку.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

21.08.2023 в 21:25:39

Minivan написал: Грызть не будут.

:D дай бог

Minivan написал: ну а как разом обесточить все(почти) помещение?

ВДТ, три штуки

Minivan написал: я не могу его отменить

???

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

21.08.2023 в 21:29:00

Minivan написал: я не могу его отменить((

Какие-то двойные стандарты наблюдаем мы десь. Вроде и денег нет, и излишества всякие нехорошие закладываются :net:

Так есть деньги или нет на самом деле? :a

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

21.08.2023 в 21:29:00

Minivan написал: я не могу его отменить((

Какие-то двойные стандарты наблюдаем мы здесь. Вроде декларируется, что денег нет, и тут же излишества всякие нехорошие закладываются :net:

Так есть деньги или нет на самом деле? :a

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

22.08.2023 в 08:04:49

Radio написал:

Minivan написал: я не могу его отменить((

Какие-то двойные стандарты наблюдаем мы здесь. Вроде декларируется, что денег нет, и тут же излишества всякие нехорошие закладываются :net:

Так есть деньги или нет на самом деле? :a

Radio, На дизайнершу нашлись.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

22.08.2023 в 11:09:24

MaSeVi, 1. Один в грщ, второй в нашем щите.

  1. Ноль ввести в РКН а из него не выводить?
  2. Ноль прозевал.
  3. Его на последнюю клемму подключать?
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

22.08.2023 в 11:15:36

Minivan написал:

  1. Один в грщ, второй в нашем щите.

Ясно, тогда в вашем щите вместо ВН поставьте АВ, по мне так надёжней.

Minivan написал: Ноль ввести в РКН а из него не выводить?

Да.

Minivan написал: Его на последнюю клемму подключать?

Не понял)) Какая клемма, контактора? Тогда да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.08.2023 в 14:28:13

:yu:

dokar написал: На дизайнершу нашлись.

Ну это святое... Какое же освоение бюджета без дизяйнерши? То электрику можно по остаточному принципу делать, но непременно с подвывертами небюджетными :yu: