Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 15:41:48

MaSeVi написал:

Вадим М написал: чтобы работало.

Будет, не сомневайтесь.

MaSeVi, такое подойдёт от болгарки? https://www.vseinstrumenti.ru/product/blok-plavnogo-puska-ushm-230-mm-rt230-12a-230v-50-60hz-12a-torgwin-kg0227-7738360/#characteristics

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17007

13.08.2023 в 15:43:46

Вадим М написал: такое подойдёт от болгарки?

Нет, разумеется. Это для индуктивных нагрузок, а БП ламп - ёмкостная нагрузка.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

13.08.2023 в 15:46:05

Вадим М написал: Это туалет, там надо включать

Красивый туалет! :applause: Однако он уже не первый год служит, а сгорело только первый раз?

0
Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:22:00

Radio написал:

Вадим М написал: Это туалет, там надо включать

Красивый туалет! :applause: Однако он уже не первый год служит, а сгорело только первый раз?

Radio, меньше 2-х лет.

0
Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:23:02

MaSeVi написал:

Вадим М написал: такое подойдёт от болгарки?

Нет, разумеется. Это для индуктивных нагрузок, а БП ламп - ёмкостная нагрузка.

MaSeVi, не могли бы Вы какой-то конкретный блок, который подойдёт, показать. Я не очень в этом разбираюсь.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

13.08.2023 в 16:24:00

Вадим М написал: меньше 2-х лет.

Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17007

13.08.2023 в 16:29:24

Вадим М написал: не могли бы Вы какой-то конкретный блок, который подойдёт

Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:30:51

Radio написал:

Вадим М написал: меньше 2-х лет.

Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?

Radio, это крайне сложно (в китайских светильниках по 300₽ эти блоки надёжно запрятаны), да и результат не очень предсказуем. Хотелось бы решение наверняка. А менять выключатель каждые 1,5-2 года, может быть и не так, но, по-моему всё же плохо...

0
Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:34:41

MaSeVi написал: Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, они решат проблему? Вроде бы пишут, что они как раз для этого. Спасибо большое!

0
Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:41:21

MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, может быть его в щитке перед автоматами на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.

0
Вадим М
Вадим М
Старожил

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6559

13.08.2023 в 16:41:22

MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, может быть, его в щитке перед автоматами, на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.

0