13.08.2023 в 14:40:04
Купили квартиру в кухне сделано так, выталкивает эту чашку вниз. Надо как то герметизировать и ставить хомуты подскажите как лучше сделать. Сверху советский черный слив 60 где то мм снизу 50 серая труба, а чашка соединительная где то 70-75 мм что ли. герметил, подматывал толку нет выбивает водой видимо.
13.08.2023 в 19:50:56
Олег77, пластиковую трубу надо закрепить к стене
13.08.2023 в 20:04:03
Сверху вниз: манжета, переходник чугун-пластик(тот что сейчас на фото чёрной изолентой замотан), компенсатор, раструб подрезанной снизу по размеру пластиковой трубы (тот что сейчас на фото зелёной изолентой замотан). Далее под двумя раструбами: компенсатора и трубы ставятся сантехнические хомуты, крепящие компенсатор и трубу намертво к стене. Всё. Без добавления компенсатора, одним креплением, не переберёте стояк. А без переборки невозможно проверить герметизацию стыка "чугунная труба - переходник". Вероятно там либо нет манжеты, либо она замята, либо вместо манжеты стоит кольцо.
13.08.2023 в 20:54:38
Mazayac, да нет никакой манжеты, я туда силикона пока забил, но не помогает, потоком воды все равно сбивает серую трубу вниз. Ненамного но запах тащит. То есть надо манжету подбирать?
13.08.2023 в 20:55:22
master.msk, Да закрепить то надо, но там еще и стык негерметичный.
13.08.2023 в 21:38:47
Олег77, вам надо манжету на гладкий конец трубы 75
Или манжету для тапера 75 можно так
13.08.2023 в 21:47:25
Олег77 написал: я туда силикона пока забил, но не помогает
Ожидаемо на 100%. Силикон не работает в канализационных стыках. Нужна манжета, соответствующая наружному и внутреннему диаметрам сопрягаемой трубы и переходника. Материал - желательно резина с мягкими лепестками.
13.08.2023 в 22:05:47
как бы и верхняя древняя труба это тоже какой то черный пластик.
13.08.2023 в 22:22:10
Олег77, что за пластик? Точный диаметр? Не встречалось такого. Если это пластик, то нижняя труба 50 заужает, будет забиваться.
Если это пнд 63, надо использовать такую же трубу и фитинги
14.08.2023 в 00:09:57
master.msk, 63мм какая то советская пластмасса. Уже не переделать на 63 мм, потому что в пол уходит серая труба 50 мм.
14.08.2023 в 01:26:27
Олег77, а что еще выше? У соседей...
14.08.2023 в 08:06:03
Олег77, надо использовать пнд фитинги и переходы на 48. Пнд есть переходы 48/50.
30.08.2023 в 17:59:45
BV, так черная советская труба 63 мм уходит в потолок.
30.08.2023 в 21:16:57
Олег77, это стандарт для пнд труб. Был и есть
26.09.2023 в 14:18:46
master.msk, Натянется такая манжета на 63 мм?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу