chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

15.08.2023 в 09:53:29

Подскажите, какой толщины и длины металлическую перемычку взять для проема гаражных ворот шириной 2,5м, если сверху на перемычке будет кирпич силикатный (кладка - в 1 кирпич), высотой где-то 50см и еще на эту стену будет опираться стропила 6шт 200*50 с обрешеткой, контробрешеткой, утеплителем и профнастилом нс35 0.8мм. По моим расчетам нагрузка на 1 перемычку от кирпича будет 92,4кг/м и от крыши с учётом ветровой, снеговой нагрузки 520кг/м. Можете рассчитать, какой толщины и длины взять уголок в качестве перемычки?

Толщины перемычки в 7мм будет достаточно? Или брать 10мм?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

15.08.2023 в 10:17:21

chapai написал: Можете рассчитать, какой толщины и длины взять уголок в качестве перемычки?

можем, у меня в гараже кирпич силикатный 6 рядков, сверху три плиты перекрытия и все это держит два уголка пятидесятки в виде проема гаражных ворот типовая в общем то конструкция ваша крыша супротив ПП - вообще ни очем

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

15.08.2023 в 10:56:51

fhntv, я сейчас делаю реконструкцию гаража и увеличиваю высоту гаража. Конструкция крыши поменяется и будет опираться крыша на стену с воротами. Также над воротами будет где-то 7 рядов кладки полнотелого кирпича (в 1 кирпич). Сейчас над воротами 3 ряда кирпичей, крыша не опирается об стену с воротами и сейчас уголок толщиной где-то 5мм. Думаете, что 5мм толщины уголка будет достаточно, если крыша будет опираться об эту стену?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

15.08.2023 в 17:42:33

chapai написал: Думаете, что 5мм толщины уголка будет достаточно

достаточно, он вмурован в кладку и сварен поперечинами

chapai написал: будет где-то 7 рядов кладки полнотелого кирпича (в 1 кирпич).

странная кладка какая то лучше и проще и легче - пеноблок

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 83

07.04.2025 в 14:10:17

chapai написал 15.08.2023 в 10:56

...Думаете, что 5мм толщины уголка будет достаточно, если крыша будет опираться об эту стену?

Как видно, 5 мм толщины уголка оказалось недостаточно и ТС привалило...

3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу