MaSeVi написал: они обязаны сработать только 2 раза
Это при значении ТКЗ, которое указано в маркировке в качестве предельного? А если ТКЗ меньше сервисного?
17.08.2023 в 11:17:45
MaSeVi написал: они обязаны сработать только 2 раза
Это при значении ТКЗ, которое указано в маркировке в качестве предельного? А если ТКЗ меньше сервисного?
Следование моим советам вредит кошельку
17.08.2023 в 11:31:32
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.08.2023 в 11:32:27
MaSeVi написал:
info_va написал: Придется коротнуть специально чтоб еще раз проверить что выбивает
И довести автоматы до иступления: они обязаны сработать только 2 раза, так-то.
MaSeVi,
ВТБ! написал:
MaSeVi написал: они обязаны сработать только 2 раза
Это при значении ТКЗ, которое указано в маркировке в качестве предельного? А если ТКЗ меньше сервисного?
ВТБ!, Понеслась . ))) давно не было, и вот опять.
Да, ни фига.
17.08.2023 в 14:46:00
А вот если автор не захочет признавать, что ему приснилось, решит потроллить форум, и напишет, что ВН таки отключился - вот будет веселуха :) ser000 наверное напишет, что и подогретые ВН возможно отключаются ;)
17.08.2023 в 14:55:58
BV написал: , что ВН таки отключился - вот будет веселуха :)
УЗО от КЗ тоже отключается))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.08.2023 в 14:57:05
Пришлось два раза коротнуть... Когда щупом от тестера коротнул выключился только один автомат в квартирном щитке в подъезде остался включенным Когда замкнул два провода с розетки вырубило два (один в квартире и один в подъезде) Вводной выключатель нагрузки не вы рубало (это я наверное по ошибке так написал не помнил что вырубало раньше) У меня возник вопрос если выключатель нагрузки в квартирном щитке заменить на автомат может ли быть так что при КЗ вырубит автомат на линии и автомат в квартирном щитке а в подъезде нет? Или это ничего не даст?
17.08.2023 в 14:57:24
BV написал: А вот если автор не захочет признавать, что ему приснилось, решит потроллить форум, и напишет, что ВН таки отключился - вот будет веселуха :) ser000 наверное напишет, что и подогретые ВН возможно отключаются ;)
Это смотря чем подогревать... И в каких количествах... "Подогрели, обобрали" © ;)
17.08.2023 в 15:08:58
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.08.2023 в 17:37:52
Следование моим советам вредит кошельку
17.08.2023 в 19:21:35
Спасибо за бурное обсуждение. Вопрос какой мне поставить автомат вместо ВН если у меня все автоматы категории B такой-же или С? В подъезде стоит тоже B серии 40А Дифавтомат на котором экспериментировал это Дифф. авт. выключатель PFL7-10/1N/B/003-A, 10kA, 30mA, сколько он может выдержать таких испытаний? 6kA раньше умрет чем 10kA или это никак не влияет?