wifojes627 написал:
Мастер говорит, что можно запитаться от внутреннего. Но у меня большие сомнения, боюсь навредить по итогу кондиционеру, что мало ли что по гарантии не примут. Пока есть шанс, походу придется переделывать...
Ничего переделывать не надо
В большинстве своем у сплит систем электропитание подается на ВБ и от него подключается НБ. Повторюсь - В большинстве.
Но встречаются и наоборот.)
В мультисплитах - питание подается на НБ и от него подключается ВБ. Иногда питание подается как на НБ так и на ВБ.
Если питание подвели к ВБ но лучше добавить 3-х жильный кабель для питания НБ. И сечение его должно быть 2.5 квадрата, не меньше. Это уже столетнее требование энергетиков.
Некоторые мастера питание НБ подключают используя свободные жилы межблочного кабеля.
По ПУЭ это нельзя, но так делают.
Питающий кабель на НБ должен быть не менее чем 2.5 квадрата. Это "пожелание" энергетиков уже "сто лет" как оформлено в закон.
А межблочку надо делать не менее чем 1.5 квадрата. И не слушайте про :
MADONNA написал:
.... то тонюсеньких проводов НБ-ВБ будет достаточно, ....
и не обращайте внимание на бред про то что :
MADONNA написал:
.... гоняют токи туда-сюда, наполняя жилище электромагнитными полями и грея провода ....
Такие выводы обычно проскакивают от большого количества знаний.
Когда эти знания (от избытка) уже начинают превращаться в бред ....