06.09.2023 в 18:51:19
06.09.2023 в 19:14:59
Защитное заземление (защитное зануление, в зависимости от года издания ПУЭ), конечно, скорее всего, в доме есть, и ПУЭ тех давних лет, когда проектировался дом, предписывали, при наличии в квартире трехконтактных розеток и/или стационарных приборов класса I, брать его в этажном щитке. Грубо говоря, с корпуса этажного щитка.
Впрочем, местные «разумные» параноики составили ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"
06.09.2023 в 19:18:24
Athanasius, 2-х УЗО на всё достаточно. Вообще вполне себе рабочая схема
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2023 в 19:22:37
Serge3leo, Изначально в квартиру входит алюминевый двужильный кабель. Протянул медный 3х6 мм², в этажном щите "землю" подцепить некуда. Вызывал УКашного электрика, тот сказал пока его ни куда не подсоединять, оставить на перспективу. А все таки, интересует Ваша рецензия на щиток? Тему изучал пол года, рисовал две недели, можно собирать или есть ошибки?
06.09.2023 в 19:30:44
MaSeVi, спасибо, очень рад, что профи оценил мою работу на "хорошо"! Все автоматы уже в наличии, убирать не вижу смысла, буду собирать по схеме. Еще раз благодарю.
06.09.2023 в 20:43:11
Athanasius, что значит не куда? Всяко конечно бывает, но если щиток в досягаемости для человека, корпус этажного щитка защитно же заземлен? Скажем, в хрущевках, обычно, сама монтажная панель щитка и есть совмещённое защитное заземление и рабочий ноль (PEN по современной терминологии), а крышка подключена к ней. В хрущевках, ну, если они не полные развалины, под отдельный винт монтажной панели (корпуса). ;) Так было тогда, и сейчас, обычно, нет оснований так не делать. ;)
Что до самой схемы - иных явных несуразностей не видно.
А вот номиналы несколько странные, но без криминала:
P.S. Разве, что ВДТ типа AC под свет, кухонное и аквариумное оборудование? Ну, да кто ж знает, может у вас там всё кондовое, без тиристоров, семисторов, диодов и т.п., а обновлений не предвидится. Конечно, есть вышестоящее A-S/100, но при отключенном защитном заземлении, оно же не сработает в момент возникновения неисправности, а может и вовсе не сработает.
06.09.2023 в 21:23:52
Serge3leo Так было тогда
В домах с электроплитами, где ПЕН достаточного сечения и проложен, желательно, без разрыва до крайнего этажа. Что творится в ЩЭ ТС - ХЗ.
06.09.2023 в 21:30:35
СтранникXXI, ПУЭ - было одно на всех (с точностью до года строительства), да и этажные щитки - хватайся не хочу, подлежали защитному заземлению и были безопасными. Так что, если «не полная развалина», то нужно руководствоваться теми ПУЭ, в которых всё указано, включая требования при появлении трехконтактных розеток. А для определения «полная развалина» или «не полная развалина», можно посмотреть на достаточно пароноидальный ЧаВо Мастергард.
06.09.2023 в 21:54:34
Serge3leo написал: Токи ВДТ (УЗО) выглядят завышенными
Что завышенного в номиналах узо 40А 30мА? :eek: Это практически самая продаваемая позиция в данном сегменте на сегодня.
06.09.2023 в 22:02:04
Radio, как бы, в документации на очень старые ИЭК так и было: табличка какие ВДТ, какими АВ защищать. А ИЭК, они ж такие, если не сделать как у них в документации - будут проблемы, однозначно. Возможно, с тех пор и повелось, завышать. ;)
06.09.2023 в 22:14:19
Serge3leo
В хрущевках, ну, если они не полные развалины, под отдельный винт монтажной панели (корпуса).ПУЭ - было одно на всех
ПУЭ тех давних лет, когда проектировался дом, предписывали, при наличии в квартире трехконтактных розеток и/или стационарных приборов класса I, брать его в этажном щитке. Грубо говоря, с корпуса этажного щитка.
ПУЭ-4 предписывали? И много Вы знаете тогдашних приборов класса I? И сколько видели хрущевок с защитным нулем?