08.09.2023 в 01:14:41
Кто может ответить? Ситуация такая - хочу купить участок с подключённым электричеством (счетчик на столбе). Вот только чтобы от счетчика со столба электричество попало на мой участок, провод должен пройти поперёк недавно протянутой ЛЭП на 10 киловольт, то есть через охранную зону. Как это можно сделать ?
08.09.2023 в 04:37:19
ИгорьM написал: хочу купить участок с подключённым электричеством (счетчик на столбе).
Так и приобретайте участок с уже подключенным электричеством.
ИгорьM написал: Как это можно сделать ?
Узнаёте какой организации принадлежит линия. И обращаетесь с письменным заявление в организацию.
ИМХО (IMHO)
08.09.2023 в 17:10:06
ИгорьM написал: провод должен пройти поперёк недавно протянутой ЛЭП на 10 киловатт
Линия 10кВ выполнена защищёнными проводами? Ответвление будет выполнено СИП? Точка возможного пересечения далеко от опоры?
"Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре."
08.09.2023 в 19:49:58
На участок с подключённым электричеством ( счетчик на столбе) нужно протянуть провод через охранную зону ЛЭП (появилась после нарезки участков, провели новую ЛЭП) . Провод пойдет практический перпендикулярно, между столбами ЛЭП и столбом на котором находится счетчик. Звонил в контору которая подключает к электричеству - сказали что можно и даже можно использовать столбы этой ЛЭП, только через какое-то двойное подключение или кондуктор какой, не помню. Кто-нибудь может что-то подсказать на эту тему ?
08.09.2023 в 19:52:50
ADM05, Так электричество то уже подключено))) Нужно на участок протянуть через ЛЭП, которая построена после того, как появилось электричество на моём столбе.
08.09.2023 в 20:25:49
ВТБ!, Спасибо !!! Сразу видно что человек в теме, но вот я половину не понял, что вы написали.((( Провода на ЛЭП без изоляции, это я точно могу сказать. Чем будет выполнено я не знаю, чем нужно тем и сделаю, можно и СИП. Про точку возможного пересечения - не понял вопроса. Есть опора ЛЭП, параллельно этой опоре проходят столбы нашего электричества, на одном из столбов стоит мой подключённый счетчик. Задача провести электричество ( кабель) через зону ЛЭП. Точка пересечения будет там, где они скажут ( я на всё согласен). Я бы хотел, если это возможно, чтобы они перенесли счетчик на опору ЛЭП.
09.09.2023 в 00:06:18
ИгорьM написал: Провода на ЛЭП без изоляции, это я точно могу сказать.
сейчас разве такие строят? можно фото?
09.09.2023 в 07:23:33
ИгорьM написал: Так электричество то уже подключено))) Нужно на участок протянуть
Электричество подключено, когда оно уже на участке, но не раньше. :nо:
И зачем вообще вам этот участок рядом с лэп? У вас волосы выпадут, и весь чесаться будете от электрических полей. Продавайте, пока не поздно, за любые деньги, сколько дадут.
09.09.2023 в 09:51:11
ИгорьM написал: Провода на ЛЭП без изоляции, это я точно могу сказать.
Присоединяюсь к сомневающимся.
ИгорьM написал: Точка пересечения будет там, где они скажут ( я на всё согласен).
Вы на схемке не указали положение ближайших опор линии 10кВ относительно опоры с Вашим боксом.
ИгорьM написал: Я бы хотел, если это возможно, чтобы они перенесли счетчик на опору ЛЭП.
Вроде бы, нельзя.
ИгорьM написал: через какое-то двойное подключение или кондуктор какой
"Провода в пролетах пересечений должны крепиться на опорах с помощью:
подвесных стеклянных изоляторов — для ВЛ (ВЛЗ) 6-20 кВ; штыревых изоляторов с двойным креплением к ним — для ВЛ до 1 кВ; натяжных анкерных зажимов — для ВЛИ."
Это? У Вас ответвление проводом СИП - логично применять нормы для ВЛИ.
09.09.2023 в 11:07:40
Radio, Так это обычные провода в 10 кило, такие в любой деревне проходят.
09.09.2023 в 11:09:51
ВТБ!, "Вы на схемке не указали положение ближайших опор линии 10кВ относительно опоры с Вашим боксом." Там в двух местах опоры - практически напротив и метрах в тридцати
09.09.2023 в 11:44:39
ИгорьM написал: Так это обычные провода в 10 кило,
Провода три в ряд или треугольником? Но фотография надёжнее.
09.09.2023 в 13:11:35
ИгорьM написал: это обычные провода в 10 кило, такие в любой деревне проходят
Ну да. А вы думаете, почему в любой деревне так плохо живется?
09.09.2023 в 13:35:22
Radio написал: волосы выпадут, и весь чесаться будете от электрических полей
норот шапочки из фольги носит говорят распределяет заряд по поверхности скин - эффект называется из этой же оперы алюмяха с медью