18.09.2023 в 09:45:53
Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки, прошу подсказать в решении проблемы. Дано: многоквартирый 12-ти этажный панельный дом. Нонейм биметаллические радиаторы, трубы стальные, подача верхняя боковая. В прошлую зиму выявились несколько проблем, во-первых - в большей степени горячими были ближние ко вводу секции,и преимущественно сверху. Во-вторых - система часто завоздушивалась, и радиаторы остывали совсем, приходилось спускать воздух. Ну и плюс теплопотери, при учете, что по стояку жили только мы.. Итог - в квартире было холодно.
К этому сезону хочу подготовиться. В планах: 1) Заменить радиатор, добавив 3 секции, здесь прошу подсказать - какие выбрать? Вроде советуют royal thermo, или что-то ещё посмотреть? 2) Изменить схему подачи с боковой на диагональную, чтобы вода циркулировала по всем секциям + отодвинуть радиаторы немного от стены, т.к. они сейчас установлены практически вплотную, что, я так понимаю - плохо сказывается на конвекции воздуха? 3) установить автоматические сбросники воздуха 4) Заменить кранья перед (после) радиаторами на шариковые (где-то слышал, что у них пропускная способность лучше).
Хотелось бы услышать ваши мнения по этим вопросам, прав ли я,или что-то нужно скорректировать или добавить?
18.09.2023 в 11:04:26
Alexd-88 написал: какие выбрать?
Если менять, то на Rifar Monolit или Rifar SUPReMO.
Alexd-88 написал: Изменить схему подачи с боковой на диагональную
Разница будет гомеопатическая.
Alexd-88 написал: отодвинуть радиаторы немного от стены, т.к. они сейчас установлены практически вплотную
Можно заменить качественную оценку на количественную?
Alexd-88 написал: установить автоматические сбросники воздуха
У тех, где поплавок в коллекторе, этот самый поплавок может залипать.
Alexd-88 написал: Заменить кранья перед (после) радиаторами на шариковые
Сначала определите, какие установлены вентили сейчас и как они отрегулированы. Точно полностью открыты - и верхний, и нижний? Точно вентили для однотрубной системы?
Шаровые краны вместо вентилей? А когда станет жарко, форточку откроете?
18.09.2023 в 11:14:44
Alexd-88 написал: Уважаемые знатоки, прошу подсказать в решении проблемы.
Возможные причины:
Alexd-88 написал: Изменить схему подачи с боковой на диагональную
Нет никакого смысла. У вас же не 30 секций радиатора.
Alexd-88 написал: установить автоматические сбросники воздуха
Если только Маевского. Автомат не советую.
Alexd-88 написал: Заменить кранья перед (после) радиаторами на шариковые (где-то слышал, что у них пропускная способность лучше).
Можно, но не обязательно. Краны ставить со стандартным проходом достаточно. Пропускной способности достаточно.
18.09.2023 в 11:51:36
ВТБ! написал: Можно заменить качественную оценку на количественную?
Не нашел фото, вечером померю, и отпишусь. Но кое-где - палец не лезет.
ВТБ! написал: Сначала определите, какие установлены вентили сейчас и как они отрегулированы. Точно полностью открыты - и верхний, и нижний? Точно вентили для однотрубной системы?
Вентили открывал до конца. Как определить, какие они? Если скину фото - подскажете?
ВТБ! написал: А когда станет жарко, форточку откроете?
А станет?)
Vlad Crush написал: Узнайте точно марку арматуры)
Как узнать марку? На ней будет написано? Вечером рассмотрю детально
Vlad Crush написал: Подача у вас возможно нижняя, из-за того что УК могла и поменять подачу в подвале. По фото должна быть верхняя, но УК могла и поменять.
Нет, подача точно верхняя, вот прикрепляю результаты замеров в прошлом году. 50 - на подаче. Кстати, это нормальная температура?
Vlad Crush написал: Завоздушивание? Какой этаж у вас? Можно поставит кран Маевского, но не всегда он обязателен. Чаще воздух спускается на верхнем техэтаже или квартире.
Этаж 11-й, на 12-м - есть кран для сброса воздуха, он сбрасывает воздух со стояка, но тем не менее - радиаторы также периодически остывают, до тех пор - пока не скину воздух с них.
Вот еще нашел фото изменений непосредственно радиаторов сверху и снизу, это скорее всего после сброса воздуха..
В левом нижнем углу, насколько я помню - обычно всё было заметно грустнее..
18.09.2023 в 12:10:13
Alexd-88 написал: вот прикрепляю результаты замеров в прошлом году. 50 - на подаче. Кстати, это нормальная температура?
СМотря какой график отопления в вашем доме, смотря какая зона, смотря какой этаж, смотря какая температура на улице. Может быть +50 гр нормально, а может быть мало. Для 2-й зоны при графике 95/70 на 11 этаже, наверное маловато. Хотя если на улице +5, то может и нормально.
Alexd-88 написал: Как узнать марку? На ней будет написано?
К сожалению на ней вряд-ли написана марка. Но клапан на нижней подводке - ну явно от двухтрубки. Меняйте для начала термоклапан и нижний отсечной клапан.
Alexd-88 написал: В левом нижнем углу, насколько я помню - обычно всё было заметно грустнее..
Это является только доказательством недостаточного расхода теплоносителя через радиатор. Но причина пока не выяснена.
18.09.2023 в 12:33:09
Alexd-88 написал: В левом нижнем углу, насколько я помню - обычно всё было заметно грустнее..
При верхней подаче происходит автоматическое выравнивание температур/потоков между секциями, если нет препятствий. А препятствовать может или шлам в нижнем коллекторе (маловероятно) или очень сильное завоздушивание верхнего коллектора (подтверждаете).
Какая температура была в помещении в отопительный сезон? Окна герметичные? Возможно, что УК экономит на полу-заселённом доме: никто не жалуется.
Vlad Crush написал: клапан на нижней подводке - ну явно от двухтрубки
Покрупнее бы фото.
Alexd-88 написал: Если скину фото - подскажете?
Я не подскажу, но на форуме достаточно участников, которые разбираются в предмете.
Vlad Crush написал: Это является только доказательством недостаточного расхода теплоносителя через радиатор.
Доказательством не является. Перепад температур панелей скорее позволяет предположить достаточную циркуляцию.
Alexd-88 написал: нашел фото изменений непосредственно радиаторов сверху и снизу
Нужно было измерять температуру труб подачи и обратки на входе и выходе.
18.09.2023 в 12:34:06
Alexd-88 написал: Изменить схему подачи с боковой на диагональную
Вообще ничем не поможет для таких пропорций ОП. Нужно заменить комплект обвязки для двухтрубной СО с высоким гидравлическим сопротивлением (вкоряченный в однотрубную СО, из-за чего поток теплоносителя через радиатор 100% недостаточен) на нормальную арматуру для однотрубки. Какую - выше уже написали.
18.09.2023 в 13:51:30
Vlad Crush написал: СМотря какой график отопления в вашем доме, смотря какая зона, смотря какой этаж, смотря какая температура на улице.
Это февраль, температура за бортом где-то -10-15 была. У нас загвоздка ещё в том, что теплоноситель подаётся не напрямую в квартиры, а только до теплообменика, а внутри системы уже циркулирует подогретая от него вода. Так вот на подаче в дом температура была больше 70-ти, на подаче в нашу систему - уже 60. На фото подача и обратка на вводе/выходе в дом. И данные нашей системы.
У меня дальний стояк на подаче уже 50, это 11-й этаж. На нижних этажах - вообще крохи были в прошлом году. Температура в квартирах была +10+12
УК конечно этим летом делала профилактику, промывали телплообменник, и сказали, что это поможет, но хотелось бы и со своей стороны подготовиться. Не хочу снова мёрзнуть с детьми..
Замена радиаторов на более качественные с увелением количества секций - сильно поможет?
18.09.2023 в 13:52:30
Alexd-88 написал: кое-где - палец не лезет
Эффект от отнесения ОП от стены будет, но не слишком большой. Эксцентриками можно отнести, например, с накидной гайкой. Если сместить от стены и вниз, то это может частично решить проблему завоздушивания.
P.S. В таких эксцентриках соединение с накидной гайкой обычно с плоской прокладкой. Стоит нормально, но после разборки многие прокладки надо менять - дубеют.
P.P.S. Проще лишнюю секцию добавить.
18.09.2023 в 14:00:12
Alexd-88 написал: Замена радиаторов на более качественные с увелением количества секций - сильно поможет?
От качества зависит не сильно, хотя встречаются конструкции с пониженной теплоотдачей. Увеличение числа секций поможет Вам, ухудшит положение нижних этажей.
Alexd-88 написал: на подаче в нашу систему - уже 60
Alexd-88 написал: У меня дальний стояк на подаче уже 50, это 11-й этаж.
Можно предположить разбалансировку между стояками.
P.S. Никто из соседей кран на байпас не поставил?
18.09.2023 в 14:15:37
ВТБ! написал: Увеличение числа секций поможет Вам, ухудшит положение нижних этажей.
Сильно будет заметно, если учесть, что накину 3 секции?
ВТБ! написал: Можно предположить разбалансировку между стояками.
Как это можно выявить?
ВТБ! написал: P.S. Никто из соседей кран на байпас не поставил?
На осень прошлого года - не было краньёв, лично проходил со слесарями, и смотрели ситуацию по стояку.. в зиму вряд ли что-то меняли. Хочется надеяться, что и летом не додумались..
Вообще, по другим стоякам какой только дичи не было, от выведения доп. радиаторов на лоджии, до зацикливании подачи теплоносителя на первом этаже (см. фото), и установки радиаторов на подачу..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.