GluKiS
GluKiS
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 123

19.09.2023 в 10:53:35

После ремонта и сборки нового щита автоматов, каждую ночь срабатывает реле контроля напряжения. За ночь это происходит по несколько раз, когда напряжение поднимается до 251 вольт. Просыпаешься с утра, а света нет. Ближе к 7:00 напряжение начинает падать и свет включается. Причем в летний период, таких срабатываний не было. Обращались в УК, говорят, что это проблема по всему дому, пишите в Мосэнерго. Что посоветуете? Может ли быть проблема самом реле?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2023 в 11:26:30

GluKiS написал: За ночь это происходит по несколько раз, когда напряжение поднимается до 251 вольт.

При этом нормальным является напряжение до 253 вольт. Современный номинал 230 вольт плюс допуск 10%. И производители техники об этом знают.

GluKiS написал: Что посоветуете?

Уставку реле 265 или 270 вольт.

0
GluKiS
GluKiS
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 123

19.09.2023 в 14:41:19

AlexeyL, по конкретным моделям реле можете что-нибудь посоветовать?

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

19.09.2023 в 14:53:24

GluKiS, Измените значение верхнего порога вашего реле. Зачем вам другое?

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12281

19.09.2023 в 16:39:36

GluKiS написал: когда напряжение поднимается до 251 вольт.

И что вы так боитесь напряжения находящегося в разрешённых пределах? 230 В + 10 % = 253 В

GluKiS написал: Обращались в УК, говорят, что это проблема по всему дому, пишите в Мосэнерго.

И вам ответят, что всё нормально.

0

ИМХО (IMHO)

GluKiS
GluKiS
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 123

20.09.2023 в 10:26:07

Вчера на реле выставил верхний потолок напряжения на 252. Сегодня реле не срабатывало, все нормально. Всем спасибо!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10605

20.09.2023 в 11:03:39

GluKiS написал: Вчера на реле выставил верхний потолок напряжения на 252.

Почему не 253? Ведь по стандарту допустимое напряжение 230+-10%. А то может и вовсе 260, что бы не оставаться без электричества в самый не подходящий момент, но при этом сохранять относительную безопасность устройств.

0
GluKiS
GluKiS
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 123

20.09.2023 в 18:22:12

Да выше 251 вроде не поднималось. Хорошо, выставлю 253

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.09.2023 в 19:06:17

GluKiS, ставьте 265 и не парьте себе моск

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

21.09.2023 в 08:48:24

GluKiS написал: Причем в летний период, таких срабатываний не было.

Кондиционеры трудились.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу