Аватар пользователя
helen_helen

Местный

Регистрация: 11.12.2021

Киев

Сообщений: 9

20.09.2023 в 00:24:32

Добрый день из распред коробки запитаны три розетки и свет для светильника над зеркалом в ванной. в связи с многочисленными изменениями во время ремонта, нужно отключить одну розетку и свет в ванной. Все провода разведены через распред коробку. Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть. Вопрос: прав ли он? распред коробка будет глубоко в шкукатурке и заложена потом плиткой, т.е. доступа не будет, провода, что отключаются, будут делать в стене обиотанные изолентой. Возможно, позже нцжно будет на стене гле остнутся эти провода с фазой и ноль прибивать полочки или электрообогревать илитд. правильно ли сейчас будут отлючаться провода (только от фазы, а ноль и земля остаются) , чтобы потом не било током? Благодарю за ответы

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.09.2023 в 03:33:23

helen_helen написал: Вопрос: прав ли он?

ОПАСЕН!

НУЖНО ВСЕ проводники ненужной навсегда проводки отключить и заизолировать!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

20.09.2023 в 07:37:27

helen_helen написал: Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть.

Знакомый не электрик. Вредитель или мимокрокодил.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

20.09.2023 в 15:32:11

helen_helen написал: Добрый день из распред коробки запитаны три розетки и свет для светильника над зеркалом в ванной. в связи с многочисленными изменениями во время ремонта, нужно отключить одну розетку и свет в ванной. Все провода разведены через распред коробку. Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть. Вопрос: прав ли он? распред коробка будет глубоко в шкукатурке и заложена потом плиткой, т.е. доступа не будет, провода, что отключаются, будут делать в стене обиотанные изолентой. Возможно, позже нцжно будет на стене гле остнутся эти провода с фазой и ноль прибивать полочки или электрообогревать илитд. правильно ли сейчас будут отлючаться провода (только от фазы, а ноль и земля остаются) , чтобы потом не било током? Благодарю за ответы

helen_helen, Принципиально страшного ничего не будет, но ноль всетаки надо отбросить. В чем проблема отбросить все не нужные концы? Одно дело если вообще нельзя до коробки добратся, а если добрался то что не окинуть? Можно вообще отрезать, и свеху изолентой скрутку с оголившимся контактом мотануть. Вообще не проблема. Скорее всего, товарищь не электрик, а "мастер-всезнайка", такие любят по ушам ездить, видя что человек не разбирается, особенно женщинам

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

20.09.2023 в 15:34:48

Посититель написал:

helen_helen написал: Вопрос: прав ли он?

ОПАСЕН!

НУЖНО ВСЕ проводники ненужной навсегда проводки отключить и заизолировать!

Посититель,
Зачем изолировать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2023 в 17:12:45

Азат Д написал: Посититель, Зачем изолировать?

Не ответит - только советы даёт без обоснования.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
helen_helen

Местный

Регистрация: 11.12.2021

Киев

Сообщений: 9

21.09.2023 в 21:58:03

знакомый электрик и неплохой, грументирует тем, что ток идет по фазе и типа ничего не буднт. остальные крутки (ноль и змеля) запаяны и говорит, нтет смысла возится, если логики в этом нет. для себя решила переспросить. если ноль еще отбросить, а землю оставить, то тогда это будет безопасно?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.09.2023 в 05:54:31

helen_helen написал: а землю оставить, то тогда это будет безопасно?

землю в принципе можете оставить

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

22.09.2023 в 10:37:07

helen_helen, А смысл скрутку разбирать, ненужный кабель три раза чикнул и все, спокоен.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

22.09.2023 в 10:53:10

helen_helen написал: знакомый электрик и неплохой, грументирует тем, что ток идет по фазе и типа ничего не буднт. остальные крутки (ноль и змеля) запаяны и говорит, нтет смысла возится, если логики в этом нет. для себя решила переспросить. если ноль еще отбросить, а землю оставить, то тогда это будет безопасно?

helen_helen, при наличии диффавтоматов (или УЗО) оставленный подключенный ноль при аварии (пробитие, нарушение изоляции, протечка...) будет влиять на работоспособность линии. И в отключенном участке проблему будет найти сложнее, так как ее розетки и выключатели уже будут замурованы и про них уже знать не будут. До "неплохого" электрику еще надо подрасти.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.09.2023 в 11:05:48

helen_helen написал: знакомый электрик и неплохой, грументирует тем, что ток идет по фазе и типа ничего не буднт.

Конкретные вопросы:

  1. УЗО или дифференциальные автоматы на все группы с розетками в щитке есть? Если нет - электрик собирается немедленно, при этом ремонте, поставить?
  2. Электрик знает, что делает УЗО при замыкании нуля и земли? Спросите прямо.
0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

22.09.2023 в 13:22:42

helen_helen написал: знакомый электрик и неплохой

Ну такой. Очень многие в тысячи раз лучше, поверьте. :popcorn

0
Аватар пользователя
helen_helen

Местный

Регистрация: 11.12.2021

Киев

Сообщений: 9

23.09.2023 в 12:07:18

camper, запаяно все в скрутке

0
Аватар пользователя
helen_helen

Местный

Регистрация: 11.12.2021

Киев

Сообщений: 9

23.09.2023 в 12:58:05

AlexeyL, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?

0
Аватар пользователя
helen_helen

Местный

Регистрация: 11.12.2021

Киев

Сообщений: 9

23.09.2023 в 13:01:17

Мишутк, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу