07.10.2023 в 00:07:10
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать гребенку в квартире. Стоит гребенка на отопление, само отопление - 2 радиатора. К каждому радиатору своя линия на гребенке (подача и обратка). Если включаю на обе линии и подачу и обратку - обе батареи холодные. Если включаю только на одну спальню, то греет только в спальне. Гостиную не успел проверить, но думаю, что так же будет. Гребенка от застройщика стоит, возможно ли отрегулировать и как, или надо менять?
07.10.2023 в 04:24:46
bqwest, По одной ветке, спальню, потом гостиную запустите. Воздух через кран Маевского выпустите. И откройте регуляторы на коллекторе на полную пока.
07.10.2023 в 11:13:23
bqwest, в таких системах как у вас на гребенке ничего не регулируется. И не должно. Только перекрывается при необходимости (потому на коллекторах и не должны стоять регулирующие вентили, а только, если отсекающие).
А регулируются сами ОП (отоп.приборы) они должны быть с нижним подключением вентилем VK. В верхний коллектор таких радиаторов вкручены термоклапаны-вставки с преднастройками. Вот этими преднастройками и регулируется ваша система.
bqwest написал: Гребенка от застройщика стоит, возможно ли отрегулировать и как, или надо менять?
Открыть в максимально открытые положения регулировочные клапаны. Ну может менять и не потребуется, на коллекторы без регулировок. Но желательно поменять.
07.10.2023 в 11:58:17
bqwest написал: Гребенка от застройщика стоит, возможно ли отрегулировать и как, или надо менять?
На подаче регулирующие вентили следовало бы заменить на отсечные. Или плюнуть на мало востребованную возможность отсечки и просто вывернуть верхнюю часть и заглушить отверстие в коллекторе. Собственно, можно и на обратке повторить. При условии, что отопительные приборы подключены арматурой с отсечкой (например, узлами нижнего подключения).
07.10.2023 в 14:01:46
ВТБ! написал: На подаче регулирующие вентили следовало бы заменить на отсечные
И на обратке также желательно.
07.10.2023 в 14:04:10
Vlad Crush написал: И на обратке также желательно.
На обратке они хотя бы не против "стрелки" стоят. Но, да - лишние.
07.10.2023 в 17:18:25
bqwest написал: Если включаю на обе линии и подачу и обратку - обе батареи холодные. Если включаю только на одну спальню, то греет только в спальне. Гостиную не успел проверить, но думаю, что так же будет.
Уменьшите настройку термоклапанов-вставок в радиаторах. Для начала поставьте на 1. Должны оба радиатора заработать. Если даже с такой настройкой не заработают, значит ваши соседи по этажу забирают себе львиную долю расхода. Они или поставили настройки на максимум, или поменяли вставки на полнопроходные.
Поэтому приходящий в вашу квартиру перепад давлений может быть недостаточным. Должен быть не менее 10 кПа. А сколько на самом деле - нужно измерять дифманометром.
На каждую квартиру не ставят АРПД (авторегуляторы перепада давления), хотя и должны. Иногда хоть балансировочные ставят, тогда тех кто забирает себе почти весь расход - нужно душить балансировочными клапанами в коллекторном шкафу в лестничном холле.