Модест
Модест
Новичок

Регистрация: 14.12.2006

Аахен

Сообщений: 57

25.04.2007 в 14:30:49

Здравствуйте,друзья.В гараж 3-х фазный кабель 4х16 СИП-2А заходит в мет.трубе 1 1/4 (длина трубы = 3 метра). Хочу ещё в эту трубу завести такой же кабель на другое здание. КАбели будут прилегать в трубе друг к другу достаточно плотно.Это чревато чем-либо? (поля,нагрев и т.д.) Благодарю.:eek:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2007 в 14:50:49

Модест написал : Это чревато чем-либо?

Про поля какие-либо можно и не заикаться, но подогревать друг-друга они могут изрядно, да, и, положено "одна труба - один ввод". Положите лучше рядом вторую трубу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

25.04.2007 в 16:18:21

Модест

Нынешний провод - ввод, продолжение отвода? И не защищён автоматом? И Вы готовы туда же защищённую линию? Кстати, счётчик в гараже? Тогда энергосбыт подобное совмещение тоже не одобрит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Модест
Модест
Новичок

Регистрация: 14.12.2006

Аахен

Сообщений: 57

25.04.2007 в 19:23:00

Один кабель - ввод со столба на счётчик через автомат, + ставлю ещё автомат,и вывод кабелем на другой объект.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.04.2007 в 01:57:18

если труба ваша делайте как хотите, только предельный ток будет чуть чуть поменьше.

0