18.10.2023 в 13:22:20
Всем привет. Есть такая проблема, никак не могу придумать решение. Может быть здесь найду помощь)
Бойлер стал вышибать УЗО. Первым делом поменял тен. А бойлер все равно вышибает УЗО. Решил, что надо поменять термостат. Прежде чем покупать новый, решил разобрать старый. А там ломаться то не чему совсем.
Взял термостат, подключил к нему старый тен и сунул в ведро. И ничего не вышибает. То есть получается проблема возникает когда суешь тен в бойлер. А где там может быть утечка то? Даже на новом тене..
18.10.2023 в 14:09:06
Wicked86, заземлите ведро.
18.10.2023 в 14:26:15
А, без заземления не работает же УЗО( Понял. Т.е. раз новый тэн тоже вышибает узо, значит все-таки дело в термостате.
Спасибо!
18.10.2023 в 15:00:48
Wicked86, давайте не будем распространять заблуждения: УЗО работает всегда, что с заземлением, что без. Как только возникает утечка "на сторону" выше его рабочего порога - так и срабатывает.
Новый ТЭН может быть браком с низким сопротивлением изоляции, но это проверяется только мегаомметром, не мультиметром.
Как в Вашем случае выглядит термостат? Обычно через него никаких утечек не бывает.
18.10.2023 в 16:10:13
Mazayac, Вот такой F.72 - S.80
18.10.2023 в 22:34:37
Wicked86, Если срабатывает УЗО и дело не в ТЭНе, как выяснилось, значит причина в другом. Варианты действий:
19.10.2023 в 00:42:57
Wicked86 написал: Бойлер стал вышибать УЗО. Первым делом поменял тен. А бойлер все равно вышибает УЗО.
Со снятым тэном выбивает или нет?
20.10.2023 в 21:23:17
Wicked86 написал: Mazayac, Вот такой F.72 - S.80
Wicked86, по уму надо сопротивление изоляции мегаомметром проверять. Не мультиметром. Или тупо отключать провода по-очереди от ТЭНа и термостата, и смотреть, на каком перестанет срабатывать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.