Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7201375

Частный дом. Система с естественной циркуляцией. Однотрубная. Просто 57 мм труба по всему дому. Понадобилось поставить батарею в соседней комнате. Сделал врезку в прямую и обратку.20 металлопластом. Батарея не греется . Поставил цирк насос . Расход слышен. Батарея все равно не греется. Подскажите в чем причина.

Александр2045 написал:
Подскажите в чем причина.

Воздух не удалили. а когда удалите, перестанет греться старая ветка.

Удалил через кран Маевского на батарее и из насоса тоже.Не помогло.

Александр2045, Врезку к новому радиатору делайте не к разным магистралям, а к одной, на расстоянии примерно 100 мм друг от друга. К магистрали подачи.

А как на рисунке нарисовано, так и не должен работать доп.радиатор.

Александр2045 написал:
Расход слышен

Насос должен бесшумно работать. Можно услышать легкое гудение, если только ухо приложить.

Александр2045 написал:
Удалил через кран Маевского на батарее и из насоса тоже.Не помогло.

Значит где-то еще остался. Как проложены трубы, знаете только Вы.

И почему-то как только разговор переходит к конкретике, топикстартер исчезает навсегда.