Всем здравствуйте! Хочу бывшей жене подключить бензиновый генератор с АВР, например, Huter DY6500LXA.

Только вот не могу понять - если в посёлке отключат свет, и генератор запустится автоматом, то он будет питать весь посёлок. Т.е. надо, чтобы АВР предварительно отключил дом от поселковой линии, потом запустился, а при появлении напряжения в поселковой сети - заглох и переключил обратно. Как это реализовать? У себя дома я поставил трёхпозиционный рубильник - у меня генератор без АВР.

0
afg_vl
afg_vl
Резидент

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1731

02.11.2023 в 07:30:28

Шуруповерт написал: Как это реализовать?

Щиток, в нём реле контроля напряжения, авр с моторным приводом. Когда срабатывает ркн, замыкается сухой контакт, заводится генератор. Фаза с геннадия переключает авр на работу с генератора. Когда в сети появляется напряжение, соответствующее настройкам ркн, авр переключается обратно и гасит генератор. Всё элементарно как две копейки.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.11.2023 в 07:46:18

afg_vl написал: Щиток, в нём реле контроля напряжения, авр с моторным приводом

Не понял, как АВР в щитке? АВР уже встроен в генератор!

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 839

02.11.2023 в 08:26:06

Шуруповерт написал: Т.е. надо, чтобы АВР предварительно отключил дом от поселковой линии, потом запустился

Не совсем так. При пропадании сети сначала запускается генератор потом устройство АВР переключит нагрузку (дом) с основной сети на генератор. В инструкции все написано.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.11.2023 в 08:54:56

калямба написал: При пропадании сети сначала запускается генератор потом устройство АВР переключит нагрузку (дом) с основной сети на генератор

Про это там не написано. Т.е. я правильно понимаю схему подключения?

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 839

02.11.2023 в 09:05:03

Шуруповерт написал: Т.е. я правильно понимаю схему подключения?

Да. Не забывайте про максимальную нагрузку (до 35А). Если предполагается включать одновременно более мощные потребители (электро котел, проточная водогрейка и т.д.), то их лучше подключить отдельной линией напрямую от счетчика (резервного питания у них не будет).

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.11.2023 в 10:09:52

калямба написал: Не забывайте про максимальную нагрузку (до 35А).

Да, я помню, спасибо.

калямба написал: Если предполагается включать одновременно более мощные потребители (электро котел, проточная водогрейка и т.д.), то их лучше подключить отдельной линией напрямую от счетчика (резервного питания у них не будет).

Нет, такого там не предполагается. Максимум - накопительная водогрейка мощностью 1.5 кВт.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.11.2023 в 11:17:19

Да, ещё хочу уточнить. Заземления там в доме нет. Пока. Потом будет модульно-штыревое. От счётчика до генератора и от генератора до РН я буду вести ПВС 3х6. Оба провода PE (входящий и исходящий) я пока изолирую и оставляю в щитке, после монтажа заземления подключаю их к PE шине. Ну и сам генератор я подключу к PE шине проводом ПВ-3 сечением 6 мм² Правильно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.11.2023 в 11:25:27

Шуруповерт написал: Да, ещё хочу уточнить. Заземления там в доме нет. Пока. Потом будет модульно-штыревое. От счётчика до генератора и от генератора до РН я буду вести ПВС 3х6. Оба провода PE (входящий и исходящий) я пока изолирую и оставляю в щитке, после монтажа заземления подключаю их к PE шине. Ну и сам генератор я подключу к PE шине проводом ПВ-3 сечением 6 мм² Правильно?

Шуруповерт, в комплекте с генератором идёт штырь... Подключаете к критичным нагрузкам. В чём задача -то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.11.2023 в 11:30:28

MaSeVi написал: в комплекте с генератором идёт штырь...

Нет там штыря в комплекте

MaSeVi написал: В чём задача -то?

Правильно сделать заземление.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.11.2023 в 19:08:28

Шуруповерт написал:

MaSeVi написал: в комплекте с генератором идёт штырь...

Нет там штыря в комплекте

MaSeVi написал: В чём задача -то?

Правильно сделать заземление.

Шуруповерт, Сделайте