Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:10:34

pomerantsev@gmail.com, берете дифманометр и меряете в этажном коллекторном шкафу, какой перепад идёт в вашу квартиру. Только он будет "мотыляться" в широких пределах. Из-за того как раз, что расход динамический.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:18:29

ВТБ! написал: Но наверняка почти у всех на всех этажах выкручено полностью.

Правильно же говорили, что проблема не в сортирах, а в головах. Жильцы сами себе злобные буратины.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27655

06.11.2023 в 14:20:09

Vlad Crush написал: Когда одно кольцо имеет сопротивление 200 Па, а другое 15 000 Па?

Давайте не будем брать цифры с потолка. Значения для крайних положений клапана известны, число фитингов и длину магистрали тоже можно оценить. 10 литров в час при пятидесяти градусах на подаче легко определяются на ощупь.можно начинать от тройника третьего ОП до четвёртого, где как раз выходят литры в час.

Неисправный ПУ, конечно, украшает картину разрухи.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27655

06.11.2023 в 14:23:49

Vlad Crush написал: проблема не в сортирах, а в головах

"- Да тут всю систему менять надо!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:25:47

pomerantsev@gmail.com написал: в плане подойдет? Обе магистрали абсолютно одинаковы и показаны красным. Синим - радиаторы, фиолетовый кружок - стояк. Видимых глазу перепадов высоты нет.

Обычная нормальная горизонтальная тройниковая двухтрубка. С нормальными диаметрами.

С учетом кривости полимерных труб, совет ВТБ прокачать с дальнего радиатора через кран со шлангом большим расходом - может помочь (в горизонтальных магистралях воздух мог остаться). Хотя мне кажется, что дело в недостаточности входяшего перепада всё же. Хотя могут быть обе эти причины.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:26:56

ВТБ! написал: "- Да тут всю систему менять надо!"

Голову сначала нужно поменять. :) Как в фильме "Отроки во Вселенной"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27655

06.11.2023 в 14:28:07

Vlad Crush написал: Жильцы сами себе злобные буратины.

Воля Ваша, но логика застройщика не укладывается в моей голове. Экономия меньше пары-тройки миллионов на подъезд, а последующие расходы жильцов на парирование проблемы - просто чудовищные.

А дальше обоснованное мнение: ПИК - дерьмо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:30:28

ВТБ! написал: Давайте не будем брать цифры с потолка.

Это не с потолка, а с реальных гидравлических расчетов. Реальных систем. Поверьте, практика гидравлических расчетов очень расширяют кругозор. В тех же байпасах и однотрубках. А уж в двухтрубках... ВАЩЕ! :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27655

06.11.2023 в 14:31:05

Vlad Crush написал: дело в недостаточности входяшего перепада

Это не подлежит никакому сомнению, при нормальном перепаде такие пустяки вообще незаметны.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.11.2023 в 14:32:18

ВТБ! написал: Экономия меньше пары-тройки миллионов на подъезд, а последующие расходы жильцов на парирование проблемы - просто чудовищные.

Ну и пусть чудовищные, но это же жильцам предстоит, а не застройщику. А так застройщик сэкономил с каждой квартиры тысяч по пять рублей, а далее расхлебывать все проблемы жильцам.

Хотя кто мешает поставить жильцам на одном этаже АРПД для каждой квартиры? Не более 10 т.р. за комплект если в розницу. И насосами друг с другом воевать не нужно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135781

06.11.2023 в 14:45:14

pomerantsev@gmail.com, Если готовы оплатить - приеду и сделаю:

  1. Максимум - все будет работать как надо
  2. Минимум - диагноз и что нужно сделать с помощью УК.

Практический опыт решения подобных задач имеется.

Тел - клик по подписи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу