15.11.2023 в 13:32:43
Макс88 написал: С чего фильтр стоит в верх ногами?
С того самого, что косые ФГО нельзя ставить вертикально при потоке жидкости снизу вверх (ах да, и переворачивать их колбой вниз - так же бессмысленно).
Что сейчас происходит с мусором:
15.11.2023 в 13:34:17
Макс88 написал: на коллекторе не должно быть крутилок (регулировок)? Серьезно?
Серьёзно. Не то чтобы "не должно", а они бессмысленны и бесполезны. Потому что отопительные приборы (ОП) в двухтрубной СО балансируются вентилями/клапанами, установленными непосредственно на самих ОП. Но имеет то что имеем...
15.11.2023 в 13:39:25
Макс88 написал: систему нужно будет отбалансировать, но не обраткой же?
Балансировка производится где угодно, на подаче или на обратке - неважно, это замкнутый циркуляционный контур. Вон там на коллекторе "обратки" даже вентили балансировочные под шестигранник стоят - специально для этого. Ничего не надо менять местами.
15.11.2023 в 15:21:34
Vlad Crush написал: Макс88, после того, как вы насрали в колодец, думаете вам тут что-то и объяснять еще будут?
А я вот не срал в колодец, наоборот хочу заняться на дачном участке водоснабжением из колодца. Встретил земляка в этой теме из Пензы, так что пардончик спрошу тут крамольную вещь, пока никто не видит из эцилопов: для водопроводных труб, как раз для колодца, в том числе и для расматриваемого тут коллектора (20, 25 диаметр труб) какие ножницы хороши? Посмотрел, почитал. 1. Rotorica Rotor Cut PP 75 RT.1214375 2. Ножницы для резки PP-R труб 16-42 мм, DYTRON DYNO 3. Valtec VTm.395.0.160040 Может, ещё чего то более лучшее оптимальное упустил.
15.11.2023 в 15:34:37
Mazayac написал: Вон там на коллекторе "обратки" даже вентили балансировочные под шестигранник стоят - специально для этого.
На обратке вообще-то регулирующие, поскольку поставить их на подачу при такой конструкции вентилей невозможно. Балансировочные на подаче, хотя им и там не место, но куда деваться?
15.11.2023 в 15:56:09
kamenkapenza написал: Встретил земляка в этой теме из Пензы, так что пардончик спрошу тут крамольную вещь, пока никто не видит из эцилопов
Конечно. помогу.
15.11.2023 в 15:58:01
ВТБ! написал: Балансировочные на подаче, хотя им и там не место, но куда деваться?
Ну хоть и против шерсти, но куда деваться. Но главный вопрос зачем?
15.11.2023 в 16:51:52
ВТБ!, нижний коллектор у ТС - обратка. На нём скрытые колпачками вентили под шестигранник - "регулирующие"? Что тогда есть "регулировка"?
15.11.2023 в 17:00:35
Mazayac, вас еще он дебилом не называл? Или "самым умным"? Так скоро узнаете о себе много нового. :)
15.11.2023 в 17:09:58
Vlad Crush, приветствую! По поводу ножниц (ту напишу, ответите - удалю, потому что не по теме):
15.11.2023 в 17:18:40
kamenkapenza, ножницы лучше те, которые режут строго перпендикулярно.
kamenkapenza написал: Valtec VTm.395.0.160040
Это что, или мне всё бросить и искать?
kamenkapenza написал: Может, ещё чего то более лучшее оптимальное упустил.
Может быть. Сделайте расчет, или идите по минному полю как все.
kamenkapenza написал: Что лучше для 20 и 25 трубы водоснабжения?
Ничего не лучше. Зависит от входящего давления. Иногда и DN20 хватит за глаза и за уши.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу