14.11.2023 в 11:56:15
Помогите определится какой тип провода/кабеля мне нужен. Гуглил-гуглил, но только ещё больше запутался. (В первую очередь запнулся на типе изоляции)
Задача: Заменить существующую старую "полёвку", идущую от дома в гараж, на что-то более серьёзное,
Условия: Общая длинна около 20м. Метров 5 по воздуху, остальное идет по деревянному фронтону на небольших изоляторах. По солнечной стороне и омываемый дождями-снегами.
Нагрузка в гараже - максимум 1,5кВт.
Хочу максимально дешевое решение (желательно без гофры), но чтобы его лет на 10-15 хватило.
14.11.2023 в 12:36:11
Lufas написал: на что-то более серьёзное
Подземный бронированный вбшв. Так как медь нужна для победы, то алюминиевый.
14.11.2023 в 12:57:25
Lufas написал: Хочу максимально дешевое решение (желательно без гофры), но чтобы его лет на 10-15 хватило.
Вы не поверите, максимально дешевое решение - рыжий удлиннитель. Лет 10 висит в огороде на постоянке. На его место кидается очередной рыжий удлиннитель для косилки, у которого оторвало (переломило) провод у розетки или рубануло косой. И так по кругу. УЗО+АВ на выходе из дома и порядок.
По честному надежно и как надо - это не сильно "максимально дешевое решение". ВВГ в гофре, СИП, броня в землю - выбирайте, считайте...
14.11.2023 в 15:45:55
Мишутк написал: броня в землю
Какая броня в землю... Написал же
Lufas написал: по деревянному фронтону на небольших изоляторах.
Такой ВВГпнг (А) LS 2x1,5 без гофры - пойдёт?
Или лучше какой другой?
У меня ввод в гофре.. 7 лет и от гофры одна видимость... Поэтому ещё и сюда её не хочу. К тому же крепить будет не очень удобно
14.11.2023 в 15:52:10
Lufas,
Из всего сказанного здесь, лично я за СИП. Но только им должна быть выполнена исключительно уличная часть проводки . Переход на медь внутрь помещений. можно выполнить на орешках, которые должны иметь защиту от дождя в виде хотя бы под свесом крыши или путём размещения в маленьком боксе или в распайке с IP от 44. Если вам этот вариант, кажется дорогим, то помните, что электрика не терпит пофигизма и временщины.
Уф, устал я всё переделывать за джамшутами. а почему-то именно их нанимают местные олигархи.)))
14.11.2023 в 16:00:42
dokar, Поддержу всецело...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.11.2023 в 16:31:49
Lufas написал: Какая броня в землю...
У вас воздушный участок есть. Вот его и закопать. Вы же сами сказали "что-то более серьёзное"
Но потом
Lufas написал: максимально дешевое решение
Тогда
Lufas написал: Такой ВВГпнг (А) LS 2x1,5 без гофры - пойдёт?
Да. Но для эстетики я бы лучше круглый.
Непонятно тогда, чем существующее решение не нравится.
14.11.2023 в 16:56:04
ser000 написал: Если решение уже принято
Непринятно, советуюсь же...
Непонятно пойдёт ли по изоляции. Не посыпется ли на солнце-дождях.. Может нужен другой тип кабеля.
Rat Genuimous написал: У вас воздушный участок есть. Вот его и закопать
Нет смысла из-за 5м из 20 воздушки (что по фронтону) копать чернозём с каменюками, ломать дорожку и вообще производить весь этот гемморой. Задача простая - заменить старое говно на новое.. желательно не говно :)
Если интересно вот схемку накидал
Rat Genuimous написал: Непонятно тогда, чем существующее решение не нравится.
Сейчас висит полёвка годов 70х. Изоляция уже никакая, множилка, общим сечением до 0,5. Как бэ свет пока ещё включаю, но болгарочку (900Вт) уже с опаской.
14.11.2023 в 17:20:22
Lufas, ПВС 2,5 - по хорошему 4 ка - правда будет типа удлинителя, но даже сварочник выдержит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.