Тося1
Тося1
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Челябинск

Сообщений: 7

15.11.2023 в 07:35:29

Здравствуйте! Панельный дом 2012 года постройки. На последнем, 10 этаже батареи едва теплые. Вызывали инженера УК, составили акт: 21 градус - температура в квартире. Температура поверхности подающей трубы до байпаса в квартире, измеренная пирометром, от 27 до 41 градусов. Продувания окон и дверей нет. Межпанельные швы обработаны по технологии "Теплый шов" в 2023 году. Температура на подачу во внутреннюю систему дома в момент составления акта 52 градуса. Температура обратки 48 градусов. Давление на подачу 7.8 АТМ. Давление на обратке 5.1 АТМ. Краны Маевского на наших радиаторах открывали-сразу начинает течь вода. Сантехник также спускал воду в подвале. У соседей снизу по стояку, на 8 этаже в квартире очень тепло-26 градусов. В чем может быть причина таких разных температур в квартирах? Притом что и у нас и у соседей снизу радиаторы одинаковые, установленные по проекту. Фото конвекторов прилагаю.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 07:55:34

Тося1 написал: В чем может быть причина таких разных температур в квартирах? Притом что и у нас и у соседей снизу радиаторы одинаковые, установленные по проекту.

Разные теплопотери комнат у вас и у соседей. У вас верхний этаж, поэтому теплопотери выше. Если у соседей такие же ОП (отоп.приборы) как у вас, то понятно.

Но у вас же в квартире +21 градус? Вроде бы нет причин для претензий?

Возможно у соседей снизу, квартира утеплена лучше. Может стеклопакеты у них с двумя К стеклами (если по ощущениям у вас холодно, то и вам можно заменить стеклопакеты).

Чтобы точно сопоставить работу ОП у вас и у соседей, нужно на трубах подачи и обратки у конвекторов (у вас конвекторы, а не радиаторы) измерить температуры пирометром или контактным термометром.

Возможно ослаб обжим пластин на трубах конвекторов (срок службы обычно в среднем 15 лет), тогда имеет смысл заменить конвекторы (может на более мощные).

0
Тося1
Тося1
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Челябинск

Сообщений: 7

15.11.2023 в 07:58:56

Vlad Crush, стеклопакеты мы заменили на двухкамерные в 2023 году. У соседей окна старые -от застройщика.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10317

15.11.2023 в 07:59:38

Тося1, Радиатор продуть от пыли, промыть. Может там валенок уже.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 08:03:18

Тося1, я у себя поставил конвектор в полтора раза большей мощностью, чем прежний ОП. Но поставил термоклапан с термоголовкой. Теперь никогда не холодно и никогда не жарко. Очень комфортно. И могу устанавливать комфортную для себя температуру.

Но байпас при этом нужно заменить, чтобы он был такого же сечения, что и стояки. И отверстия под его приварку были такого же диаметра, как и внутренний диаметр байпаса.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 08:04:33

strider1978 написал: Радиатор продуть от пыли, промыть. Может там валенок уже.

Да, такое возможно. Снять кожух, удалить отложения пыли между пластин. Мыть бы не стал, а вот пыль удалить нужно.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 08:05:44

Тося1 написал: стеклопакеты мы заменили на двухкамерные в 2023 году.

Я не про камерность стеклопакетов, а про два из трех энергосберегающих стекла.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10317

15.11.2023 в 08:10:11

Vlad Crush написал: Мыть бы не стал,

Мыть условно. После продувки компрессором и уборки пылесосом обычно прохожу распылителем (опрыскивателем).

А так бывает всякое, и пластины загнуты, и пластилин налеплен.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 08:13:02

strider1978 написал: Мыть условно. После продувки компрессором и уборки пылесосом обычно прохожу распылителем (опрыскивателем).

А могли и за 11 лет пластины на трубе разболтаться, наверное. Тогда менять придется.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

15.11.2023 в 08:15:22

strider1978 написал: и пластилин налеплен.

Ага. Килограммов так 5 или 6. :) Дети ведь они такие. :)

0
Тося1
Тося1
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Челябинск

Сообщений: 7

15.11.2023 в 08:29:20

Vlad Crush, конвекторы пылесосили.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.