Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 16:26:07

Добрый день.

Уже создавала тему, но с тех пор ситуация успела наладиться и снова испортиться.

Кратко опишу, что было в октябре после запуска ЦО в нашем многоквартирном доме. По всему дому 2 недели воздушило у всех, по крайней мере, у тех, у кого не конвекторы, а радиаторы. Так было каждый год, собственно, с постройки дома. В этом году хуже всего. Через 2 недели ровно резко все наладилось. В течение этих двух недель каждый день по 2 раза слесари ходили к нам на чердак и стравливали воздух + какая-то проблема была у МОЭК, цитирую "по вашему дому бешеный перерасход".

Три недели у нас было тихо и тепло.

Потом в подвале лопнула транзитная труба. Сливали всю систему, весь световой день чинили, к вечеру запускали заново. Первые два дня сильно шумело все, но это и понятно. Но с тех пор прошла неделя и у нас периодически начинают журчать батареи, причем, в двух комнатах из трех (кухня, мал.комната), в большой комнате если и журчало, то уже прекратилось. Самое интересное, что проблема, судя по заявкам, только в нашей квартире и она странная: если в предыдущий раз журчало постоянно, то сейчас минут 10-15 тихо, 10-15 журчание. Журчание просто в какой-то момент резко прекращается и все. Через время начинается заново.

Пока не знаю, как под нами, но на 15 этаже наискосок все хорошо у знакомого.

Не прошу варианты решения, но хочется понять причины, почему в двух из трех стояков журчит, почему не постоянно, а с перерывами. К слову, слесари и сейчас ходят развоздушивать, но воздуха почти нет, идет почти сразу кипяток. У меня из крана маевского тоже почти через секунду-две идет кипяток.

17 этаж из 17, п44т, верхняя подача

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.11.2023 в 16:39:33

В П44, если не ошибаюсь, однотрубная система, а у вас радиаторы. Так? Если так, то посмотрите на уклон или его отсутствие труб, соединяющих радиатор со стояком. Нарисуйте от руки схемку. Нужно понять смещен байпас или стояк спрямлен. Это важно для понимания.

0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 16:44:39

АлекСАН_dr, а фото пойдет?

0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 16:45:26

АлекСАН_dr, суть в том, что три недели до ремонта трубы было тихо, каждый год налаживалось и уже до отключения отопления весной ничего не булькало. А тут вдруг вот так. Т.е., по идее, если б проблема была в неправильной установке радиаторов, это бы было весь отопительный сезон и в предыдущие годы, но нет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.11.2023 в 18:33:51

Если точка А выше точки Б, то радиатор будет ловушкой для воздуха. Разумеется, когда-то пробулькается.

0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 18:42:39

АлекСАН_dr, посыл понятен. Надо уровнем померять, сделаю, тогда точно смогу сказать, есть ли реальный уклон или нет. А по факту должно быть на одном уровне или точка А должна быть чуть ниже?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.11.2023 в 18:52:29

Юлия У., 1. Перекройте оба крана.

  1. Откройте маевский. Если воздуха нет, выльется незначительное количество воды. Если воздух есть, он будет расширяться и выдавливать воду. В этом случае нужно продолжать.
  2. Если воздух полностью не вышел, а давление в радиаторе упало до атмосферного, откройте нижний кран, потом закройте и повторите. При отсутствии воздуха в радиаторе и закрытых кранах воды должно выходить совсем немного. От силы пару столовых ложек. Я не замерял.
0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 19:10:06

АлекСАН_dr, сделали, выходила только вода, без воздуха Но через 10 минут опять зажурчало

0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 19:14:14

АлекСАН_dr, все верно,вышло совсем немного воды. А батарея на фото, вернее, трубы к ннй реально под уклоном(

0
Юлия У.
Юлия У.
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Москва

Сообщений: 41

20.11.2023 в 19:24:38

АлекСАН_dr, вопрос еще такой: а из-за засора радиатора, например, не может быть такого? Или тогда бы звук журчания был постоянным?

И спасибо за ответы

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.11.2023 в 20:08:00

Юлия У. написал: вопрос еще такой: а из-за засора радиатора, например, не может быть такого?

Да все может быть...если воздуха нет, грязь могло занести куда-то. В таком случае можно промыть, поставив вместо маевского кран со штуцером под шланг. Подождите- может пройдет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.