Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 14:46:48

Medvedd, есть еще такой зверь, как термоклапан Стоут SVT-П с преднастройкой. Можно термоголовку ставить. Всегда от него плевался, потому, что и в двухтрубной системе непригоден, и в однотрубной. Т.е. ни туда и ни сюда.

А в вашем случае возможно будет в самый раз. У него Kv от 0,3 до 1,49 для dn20. Поискать еще с Kv побольше и с преднастройкой?

Можно было бы еще подумать о Джакомини R402DB (прямой) этот с авторегулировкой расхода до 250 литров в час. Но также требует для гарантированных характеристик перепад от 10 кПа (от около 5 минимум).

Или Джакомини осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, хромированный, отвод с герметичной прокладкой., 3/8" - 1/2", интервал расхода 25 - 250 л/ч.

А Овентропы у вас до 0,67

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 15:09:51

Или еще Джакомини прямой Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Без преднастройки. Kv вообще 3,52 (суперлошадиное)

Ну или Данфос RTR-G (RA-G) прямой с Kv 2.06 для dn20

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

28.11.2023 в 15:13:13

С большей пропускной способностью, чем 1,49 и преднастройками нашел только Стоут осевой с Kv 1,75 кат.номер SVT 0005 000015

1337 рублей.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 454

30.11.2023 в 23:53:20

Vlad Crush написал:

Или Джакомини осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, хромированный, отвод с герметичной прокладкой., 3/8" - 1/2", интервал расхода 25 - 250 л/ч.

Vlad Crush, скорее осевой R415, но с буквой H, у него KVS=2,06. ссылка Динамическая регулировка мне не важна, скорее наоборот - она также не будет адекватно работать при малой разнице давлений, как и у Овентропа. Осталось только измерить, совпадает ли он по размерам с Овентропом. Перевешивать радиатор в мои планы не входило...

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

01.12.2023 в 14:12:45

Medvedd, Я стал уже настолько зол на ваших соседей по стояку, что уже советую поставить шаровый кран. :)

Будете как пауки в банке.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

02.12.2023 в 11:53:29

Vlad Crush написал: Джакомини прямой Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Без преднастройки. Kv вообще 3,52 (суперлошадиное)

На подачу его поставить, а в случае если повредит соседям (слишком малое будет остывание), уменьшить Kv у балансировочного клапана на обратке.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

06.12.2023 в 16:56:01

Medvedd, есть изменения?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.12.2023 в 23:53:43

Medvedd, Двухтрубная система отопления это как электрическая схема с параллельно подключенными сопротивлениями. Если вместо сопротивления подключить перемычку- весь ток пойдет через нее. Остальные сосут. Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

07.12.2023 в 00:03:13

АлекСАН_dr написал: Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.

Возможны варианты. Разностный манометр тог бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 454

07.12.2023 в 13:23:45

АлекСАН_dr написал: Medvedd, Двухтрубная система отопления это как электрическая схема с параллельно подключенными сопротивлениями. Если вместо сопротивления подключить перемычку- весь ток пойдет через нее. Остальные сосут. Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.

АлекСАН_dr, разница 24˚C, хотелось бы поменьше. При этом на другом стояке с таким же радиатором разница была всего 8 градусов. И чтобы не "вандалить", подачу пришлось немного придушить.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.12.2023 в 13:33:52

Medvedd написал: разница 24˚C, хотелось бы поменьше.

Вы "отдуваетесь" охлаждая обратку всего подъезда за других. Похвально, но ведь никто это не оценит.

У других соседей, которые навандалили, остывание ОП может быть и 5 и даже менее градусов. :)

А за слишком горячую обратку платят штрафы все жильцы поровну. Не знают об этих штрафах, но платят - никуда не денешься.

Забыл какой этаж у вас и скольки этажный дом. А то есть подозрение, что у вас "попутка" , которая находится в предопрокинутом состоянии из-за самих же жильцов вашего стояка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу