Аватар пользователя
6794879

Местный

Регистрация: 21.10.2023

Сочи

Сообщений: 11

23.11.2023 в 13:33:14

Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9892

23.11.2023 в 15:13:47

Добавляете левый санузел? По канализации вопросов нет? Сейчас при одном санузле взаимовлияние потребителей есть или нет? В душе сильно ощущается слив и конец набора бачка унитаза, работа стиралки, посудомойки по заливу воды?

0
Аватар пользователя
6794879

Местный

Регистрация: 21.10.2023

Сочи

Сообщений: 11

23.11.2023 в 15:18:25

Да, левый. Для канализации решили делать ступеньку (короб под 110). При использовании 2ух потребителей напор падает, но не могу сказать что сильно существенно. Но если включить уже 3 одновременно, то уже существенно заметно.

0
Аватар пользователя
Rat Genuimous

Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

23.11.2023 в 18:37:16

6794879 написал: Сейчас стояк из 25 трубы

Как такое возможно??? У меня на даче труба на участок толще.

6794879 написал: Давление в системе 2,9

И давление как в садовом шланге.

6794879 написал: Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей

Беполезно при таких вводных.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.11.2023 в 19:08:39

6794879 написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?

6794879, нет, не позволительно размещать мокрые помещения над сухими . Исключение только если вы на первом этаже, и под вами подвал.

0
Аватар пользователя
6794879

Местный

Регистрация: 21.10.2023

Сочи

Сообщений: 11

24.11.2023 в 10:32:52

bc---- написал:

6794879 написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?

6794879, нет, не позволительно размещать мокрые помещения над сухими . Исключение только если вы на первом этаже, и под вами подвал.

bc----, подскажите, откуда такая информация? Вы про запрет про размещения над жилыми?

0
Аватар пользователя
6794879

Местный

Регистрация: 21.10.2023

Сочи

Сообщений: 11

24.11.2023 в 10:34:01

Rat Genuimous написал:

6794879 написал: Сейчас стояк из 25 трубы

Как такое возможно??? У меня на даче труба на участок толще.

6794879 написал: Давление в системе 2,9

И давление как в садовом шланге.

6794879 написал: Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей

Беполезно при таких вводных.

Rat Genuimous, а какие вводные нужны?

0
Аватар пользователя
Rat Genuimous

Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

24.11.2023 в 18:18:17

6794879 написал: какие вводные нужны?

Сечение стояка как минимум на калибр больше + давление хотя бы атмосферы 4.

0
Аватар пользователя
6794879

Местный

Регистрация: 21.10.2023

Сочи

Сообщений: 11

25.11.2023 в 00:07:14

Rat Genuimous, и как я это в многоквартирном доме поменяю)?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9892

25.11.2023 в 09:39:46

6794879 написал: Rat Genuimous, и как я это в многоквартирном доме поменяю)?

6794879, вам и сказали - нет смысла заморачиваться. Делать полноценный второй санузел не стоит. Для обычной квартиры оправдан второй унитаз с умывальником. Душевая под вопросом... выход в этот санузел чуть придушить, чтобы поменьше влиял на основной. Умывальнику с горшком полный напор не требуется.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

27.11.2023 в 15:52:16

6794879 написал:

bc---- написал:

6794879 написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?

6794879, нет, не позволительно размещать мокрые помещения над сухими . Исключение только если вы на первом этаже, и под вами подвал.

bc----, подскажите, откуда такая информация? Вы про запрет про размещения над жилыми?

6794879, Пункт 9.22 СП 54.13330.2011. П 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу