master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16874

03.12.2023 в 17:44:08

Katya_565, гофру нельзя так вставлять в раструб. Надо другую гофру или отвод и отрезок трубы без раструба. Понятно, что временно, но можно устроить потоп. Должно быть так

0
Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

06.12.2023 в 17:48:22

Вызвали застройщика, признались, что отклонились от проекта. Людей исправлять нет, предлагают самим. Под нами стена наливная, никак не продолбить. Подскажите наилучший вариант исправления, пожалуйста. В средствах не ограничены, надо сделать хорошо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

06.12.2023 в 18:38:10

Katya_565 написал: надо сделать хорошо

Можно плохо, совсем плохо, ещё хуже и как сейчас. Выбирайте.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16874

06.12.2023 в 19:26:49

Katya_565, вы сами видели стену внизу, которая якобы смещена? Вы были этажом ниже? Если действительно, случилось невероятное, и все так, труба этажом ниже в верхней своей точке должна быть вплотную к стене. Я вам написал уже, еще раз напишу: надо освобждать трубу в перекрытиях, убирать имеющийся крепеж и выравнивать, без отводов.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2499

07.12.2023 в 08:13:30

Katya_565 написал: Людей исправлять нет, предлагают самим.

а бумагу дали разрешительную или на словах бла-бла-бла ? (подпись, печать, прОтокол )

0
Katya_565
Katya_565
Новичок

Регистрация: 26.11.2023

Челябинск

Сообщений: 12

07.12.2023 в 08:18:51

master.msk написал: Katya_565, вы сами видели стену внизу, которая якобы смещена? Вы были этажом ниже? Если действительно, случилось невероятное, и все так, труба этажом ниже в верхней своей точке должна быть вплотную к стене. Я вам написал уже, еще раз напишу: надо освобждать трубу в перекрытиях, убирать имеющийся крепеж и выравнивать, без отводов.

master.msk, стену видели, труба вплотную. Спасибо, тоже думаем, что это оптимальный, скорее всего, вариант - освободить сверху и постараться сместить и выровнять.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7627

07.12.2023 в 08:42:30

Katya_565,

освободить сверху и постараться сместить и выровнять.

Тогда эта проблема переместится на три метра вверх ))) но не решится никак.

Необходимо пройти по этажам - как минимум над- и -под. Сфоткать что у них на полу и потолке (причем лучше все с линейкой что бы понимать относительное смещение стояка и перегородок по этажам.)

0

Да. Это я.

master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16874

07.12.2023 в 13:23:26

Утка из 45 отводов избыточна. Отклонения на пластиковых стояках всегда есть, но отводы никто не ставит. На 3х метрах одного этажа можно плавно изогнуть трубу см на 10 без проблем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.