Уважаемые форумчане однотрубная система 5ти этажка снятый с производства радиатор стальной тип 22 завод Конрад (уже завод не существует), межосевое 500, боковое подключение, байпас, шаровые краны на подводке к радиатору коллекторы радиатора сразу сварены с внутренним конусом и наружная резьба

с ответной части подводки после байпаса и шаровых кранов сантехниками 20 лет назад были установлены только половины американок (?) с накидными гайкой (внутренняя резьба)

сейчас замена на биметаллические радиаторы Помогите пожалуйста советом: 1) это половины американок? или как-то правильно другое название? 2) выкручивать эти старые половины американок и ставить новые целиковые американки на радиатор? 3) поменять только уплотнительные кольца на американках? (а можно ли найти их или любые другие резинки ...) и в новый биметаллический радиатор вкрутить только ответную часть (вторую половинку) новых американок?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.11.2023 в 01:46:01

alex821 написал: 2) выкручивать эти старые половины американок и ставить новые целиковые американки на радиатор?

Да. Форма поверхностей американок почти не унифицирована. И американки должны быть с родословной. Мне показалось, что Афоня и Водопад скатываются на дешевку. но это старые сведения. Где то на ул Марата должен быть офис Хогарта.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

30.11.2023 в 05:05:38

alex821, На фото - просто паноптикум неправильных решений. Хоть в учебник сразу. Зато потренировались.

Лучше бы переделать всё одним материалом.

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 08:55:48

strider1978 написал: alex821,

Лучше бы переделать всё одним материалом.

strider1978, Вы что имели ввиду?

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

30.11.2023 в 09:08:09

alex821 написал: Вы что имели ввиду?

Я бы имел в виду, что желательно сделать правильно. Разукомплектованные американки убрать. Поставить правильную арматуру. На радиаторных термоклапанах уже есть американки. На отсечных клапанах тоже есть. Вот их и поставить.

Либо козлоумить как на Запорожец пришпандорить детали от Мерседеса (или наоборот). :)

Или придумывать, как в метрическую резьбу завернуть дюймовую.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.11.2023 в 09:46:41

alex821 написал: Вы что имели ввиду?

Все имеют ввиду, что надо переделывать ВСЁ. Совсем всё.

Где стояки, какими трубами исполнены? Когда переделывали? На всех этажах? Ваш этаж какой?

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 10:52:42

ВТБ! написал:

alex821 написал: Вы что имели ввиду?

Все имеют ввиду, что надо переделывать ВСЁ. Совсем всё.

Где стояки, какими трубами исполнены? Когда переделывали? На всех этажах? Ваш этаж какой?

ВТБ!,

Однотрубная система 5/5этаж раздача сверху Стояк заменён на 5этажах у кого как. По частям. На одном этаже не заменён. У меня стояк полипропилен заштроблен в кирпичную стену. Выход из стены. Тройники. Байпас металлопластик. Отсечные шаровые краны на двух подводах. Полуамериканки.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

30.11.2023 в 11:00:36

alex821 написал: 2) выкручивать эти старые половины американок и ставить новые целиковые американки на радиатор? 3) поменять только уплотнительные кольца на американках? (а можно ли найти их или любые другие резинки ...) и в новый биметаллический радиатор вкрутить только ответную часть (вторую половинку) новых американок?

Что бы не думать сразу после первого крана ставить:

Ну или кран заменить, на кран с американкой:

alex821 написал: Помогите пожалуйста советом

Смущает ППр и металлопласт на центральном отоплении (как бы не свариться заживо), а так же сильно зауженнй байпас, возможно соседям снизу прохладненько, когда вы перекрываете свою батарею.

Вероятно стоило бы вернуть металл на отопление, особенно если отопление через элеваторный узел без контроля температуры в системе.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.11.2023 в 11:19:17

alex821, Из радиатора должен торчать ниппель на 3\4". На него накрутить то, что есть. Усё. Можно анаэробом сдобрить. Хуже, чем есть, уже не будет.

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 11:19:19

ser000 написал:

alex821 написал: 2) выкручивать эти старые половины американок и ставить новые целиковые американки на радиатор? 3) поменять только уплотнительные кольца на американках? (а можно ли найти их или любые другие резинки ...) и в новый биметаллический радиатор вкрутить только ответную часть (вторую половинку) новых американок?

Что бы не думать сразу после первого крана ставить:

ser000,

Что щас можно найти из приличных американок?

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

30.11.2023 в 11:23:45

alex821 написал: Полуамериканки

Это также, как наполовину беременна?

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 11:28:03

Vlad Crush написал:

alex821 написал: Полуамериканки

Это также, как наполовину беременна?

Vlad Crush,

Как это назвать? Я просто предположил , что сантехники 20лет назад при установке выбросили правую половину американки и оставили полуамериканку

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 11:33:23

АлекСАН_dr написал: alex821, Из радиатора должен торчать ниппель на 3\4". На него накрутить то, что есть. Усё. Можно анаэробом сдобрить. Хуже, чем есть, уже не будет.

АлекСАН_dr,

Есть ниппели с внутренним конусом и наружной резьбой? Угол конуса опятьже и старая резинка опять же

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.11.2023 в 12:04:50

alex821 написал: Есть ниппели с внутренним конусом и наружной резьбой?

Ниппель по определению с наружной резьбой. С внутренним конусом SP Vestol. Но проще американку заменить чем заморачиваться на поиски этого эксклюзива.

0
Аватар пользователя
alex821

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

30.11.2023 в 12:12:20

**

проще американку заменить чем заморачиваться на поиски этого эксклюзива.

АлекСАН_dr,

Что щас можно найти из приличных американок?

0