Приветствую.

Планирую протянуть дополнительную линию (4кв мм) от щитка в подъезде до щитка в квартиру под проточный водонагреватель. Щиток в квартире еще не установлен.

Нарисовал 2 схемы внутреннего щитка, вопросы: 1) Можно ли делать вариант (схема1)? 2) Счетчик сейчас Меркурий 200.02, 60А. Как согласуется по максимальной нагрузке если вводной автомат 63А, нужно ли менять на 80А (схема1)? 3) Для обоих схем есть необходимость подключить дополнительный вводной провод к счетчику в подъезде, но 2 провода разного сечения под один винт это плохо. Как это лучше организовать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17501

01.12.2023 в 17:31:18

skuvv написал: Планирую протянуть дополнительную линию (4кв мм) от щитка в подъезде до щитка в квартиру под проточный водонагреватель. Щиток в квартире еще не установлен.

Если у Вас вводной кабель именно 10 кв.мм, то не надо ничего отдельно тянуть.

skuvv написал: 2) Счетчик сейчас Меркурий 200.02, 60А. Как согласуется по максимальной нагрузке если вводной автомат 63А, нужно ли менять на 80А (схема1)?

У Вас и 60А в пределе не будет никогда.

skuvv написал: но 2 провода разного сечения под один винт это плохо. Как это лучше организовать?

В наконечник НШВИ соответствующего сечения, если речь именно о проводах, т.е. многопроволочные.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9730

01.12.2023 в 17:33:39

skuvv написал: нужно ли менять на 80А

skuvv написал: подключить дополнительный вводной провод к счетчику в подъезде

У проверяющих сразу возникнут вопросы. И пойдёте в сбыт доказывать что не майнер, а так, поплескаться в тёпленькой захотели.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11498

01.12.2023 в 17:36:12

Если отбросить вопрос выделенной мощности на квартиру, то технически вы все равно тянете новый кабель. Вот его под нужную мощность как единственный тянете, а существующий 10мм2 отключаете и оставляете как резервный.

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

01.12.2023 в 18:01:23

MaSeVi написал:

skuvv написал: Планирую протянуть дополнительную линию (4кв мм) от щитка в подъезде до щитка в квартиру под проточный водонагреватель. Щиток в квартире еще не установлен.

Если у Вас вводной кабель именно 10 кв.мм, то не надо ничего отдельно тянуть.

skuvv написал: 2) Счетчик сейчас Меркурий 200.02, 60А. Как согласуется по максимальной нагрузке если вводной автомат 63А, нужно ли менять на 80А (схема1)?

У Вас и 60А в пределе не будет никогда.

skuvv написал: но 2 провода разного сечения под один винт это плохо. Как это лучше организовать?

В наконечник НШВИ соответствующего сечения, если речь именно о проводах, т.е. многопроволочные.

MaSeVi,
25А номинал проточка, остается уже 35А. Варочная панель + остальная техника, может набежать. Конечно можно не включать плиту, тогда 100% не выбьет автомат. Проводка одно проволочная.

Мишутк написал: Если отбросить вопрос выделенной мощности на квартиру, то технически вы все равно тянете новый кабель. Вот его под нужную мощность как единственный тянете, а существующий 10мм2 отключаете и оставляете как резервный.

Мишутк,
Следующий номинал это 16кв мм на 50А, на 63А надо 25кв мм. Не очень хочется такие дубовые кабели тащить по коридору. Потому и хотелось прокинуть 4кв мм. Понимаю, что это самый правильный вариант...

strider1978 написал:

skuvv написал: нужно ли менять на 80А

skuvv написал: подключить дополнительный вводной провод к счетчику в подъезде

У проверяющих сразу возникнут вопросы. И пойдёте в сбыт доказывать что не майнер, а так, поплескаться в тёпленькой захотели.

strider1978, Да, это тоже проблема...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11498

01.12.2023 в 18:30:44

skuvv написал: Следующий номинал это 16кв мм на 50А, на 63А надо 25кв мм. Не очень хочется такие дубовые кабели тащить по коридору. Потому и хотелось прокинуть 4кв мм. Понимаю, что это самый правильный вариант...

Какие у вас интересные таблицы. На водогрей 25А вам надо 4мм2, а на 50А уже 16мм2... Не, ну логика понятна, квадрат от тока, только физика не ясна и на какой это планете так 8))))

Вас не смущает, что существующий 10мм2 защищен автоматом 63А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17501

01.12.2023 в 19:22:59

skuvv написал: 25А номинал проточка, остается уже 35А. Варочная панель + остальная техника, может набежать. Конечно можно не включать плиту, тогда 100% не выбьет автомат.

Не набежит, смею заверить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128233

01.12.2023 в 19:34:41

skuvv написал:

MaSeVi написал:

skuvv написал: Планирую протянуть дополнительную линию (4кв мм) от щитка в подъезде до щитка в квартиру под проточный водонагреватель. Щиток в квартире еще не установлен.

Если у Вас вводной кабель именно 10 кв.мм, то не надо ничего отдельно тянуть.

skuvv написал: 2) Счетчик сейчас Меркурий 200.02, 60А. Как согласуется по максимальной нагрузке если вводной автомат 63А, нужно ли менять на 80А (схема1)?

У Вас и 60А в пределе не будет никогда.

skuvv написал: но 2 провода разного сечения под один винт это плохо. Как это лучше организовать?

В наконечник НШВИ соответствующего сечения, если речь именно о проводах, т.е. многопроволочные.

MaSeVi,
25А номинал проточка, остается уже 35А. Варочная панель + остальная техника, может набежать. Конечно можно не включать плиту, тогда 100% не выбьет автомат. Проводка одно проволочная.

Мишутк написал: Если отбросить вопрос выделенной мощности на квартиру, то технически вы все равно тянете новый кабель. Вот его под нужную мощность как единственный тянете, а существующий 10мм2 отключаете и оставляете как резервный.

Мишутк,
Следующий номинал это 16кв мм на 50А, на 63А надо 25кв мм. Не очень хочется такие дубовые кабели тащить по коридору. Потому и хотелось прокинуть 4кв мм. Понимаю, что это самый правильный вариант...

strider1978 написал:

skuvv написал: нужно ли менять на 80А

skuvv написал: подключить дополнительный вводной провод к счетчику в подъезде

У проверяющих сразу возникнут вопросы. И пойдёте в сбыт доказывать что не майнер, а так, поплескаться в тёпленькой захотели.

strider1978, Да, это тоже проблема...

skuvv, погуглите, что такое в ЭОМ установленная мощность и что такое расчетная мощность

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

01.12.2023 в 19:37:57

Мишутк написал:

skuvv написал: Следующий номинал это 16кв мм на 50А, на 63А надо 25кв мм. Не очень хочется такие дубовые кабели тащить по коридору. Потому и хотелось прокинуть 4кв мм. Понимаю, что это самый правильный вариант...

Какие у вас интересные таблицы. На водогрей 25А вам надо 4мм2, а на 50А уже 16мм2... Не, ну логика понятна, квадрат от тока, только физика не ясна и на какой это планете так 8))))

Вас не смущает, что существующий 10мм2 защищен автоматом 63А?

Мишутк, Смущает. Посмотрел в щитках на нескольких квартирах и везде стоит автомат 63А на 10кв мм + некоторых еще УЗО 63А.

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

01.12.2023 в 19:40:50

MaSeVi написал:

skuvv написал: 25А номинал проточка, остается уже 35А. Варочная панель + остальная техника, может набежать. Конечно можно не включать плиту, тогда 100% не выбьет автомат.

Не набежит, смею заверить...

MaSeVi, Получается тогда ваш вариант и не тянуть от щитка дополнителный кабель? А какой тогда вводной автомат оставить внутри квартиры под 10кв мм?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17501

01.12.2023 в 20:10:38

skuvv написал: Получается тогда ваш вариант и не тянуть от щитка дополнителный кабель?

Никакой необходимости нет. Только лишняя работа и траты, пускай, быть может и небольшие

skuvv написал: А какой тогда вводной автомат оставить внутри квартиры под 10кв мм?

Такой же, как и в этажном - 63А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу