MaSeVi написал:
skuvv написал:
Планирую протянуть дополнительную линию (4кв мм) от щитка в подъезде до щитка в квартиру под проточный водонагреватель. Щиток в квартире еще не установлен.
Если у Вас вводной кабель именно 10 кв.мм, то не надо ничего отдельно тянуть.
skuvv написал:
2) Счетчик сейчас Меркурий 200.02, 60А. Как согласуется по максимальной нагрузке если вводной автомат 63А, нужно ли менять на 80А (схема1)?
У Вас и 60А в пределе не будет никогда.
skuvv написал:
но 2 провода разного сечения под один винт это плохо. Как это лучше организовать?
В наконечник НШВИ соответствующего сечения, если речь именно о проводах, т.е. многопроволочные.
MaSeVi,
25А номинал проточка, остается уже 35А. Варочная панель + остальная техника, может набежать. Конечно можно не включать плиту, тогда 100% не выбьет автомат.
Проводка одно проволочная.
Мишутк написал:
Если отбросить вопрос выделенной мощности на квартиру, то технически вы все равно тянете новый кабель. Вот его под нужную мощность как единственный тянете, а существующий 10мм2 отключаете и оставляете как резервный.
Мишутк,
Следующий номинал это 16кв мм на 50А, на 63А надо 25кв мм. Не очень хочется такие дубовые кабели тащить по коридору. Потому и хотелось прокинуть 4кв мм. Понимаю, что это самый правильный вариант...
strider1978 написал:
skuvv написал:
нужно ли менять на 80А
skuvv написал:
подключить дополнительный вводной провод к счетчику в подъезде
У проверяющих сразу возникнут вопросы. И пойдёте в сбыт доказывать что не майнер, а так, поплескаться в тёпленькой захотели.
strider1978,
Да, это тоже проблема...