proflekc
proflekc
Новичок

Регистрация: 02.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

02.12.2023 в 16:17:56

Застройщик продает в цоколе комерч. помещения от 15 до 35 м2. Подводка кабеля ко всем помещением выполнена ввг 3 х1 5мм2.(автомат 10А) Такой вопрос: если какие ни будь пэу, акты, законы, указывающие на обязательное сечение кабеля для ввода (небольших комерч.помещ.)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.12.2023 в 16:20:45

proflekc, Сам застройщик чем объясняет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

02.12.2023 в 16:28:06

proflekc написал: Такой вопрос:

На посмотреть-поремонтировать полторашки достаточно. Потом заключитесь со сбытом и прокинете какой надо по проекту.

0
proflekc
proflekc
Новичок

Регистрация: 02.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

02.12.2023 в 16:54:45

MaSeVi написал: proflekc, Сам застройщик чем объясняет?

MaSeVi, Беседовал с их юристом – сказал, всё норм, не надо выдумумывать. мало - сами киньте скольки надо. Но вот стоит ли это делать, тянуть от щитка около 10м, там и от фазы максимум 2-2,5мм2 на автомат идет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.12.2023 в 17:05:22

proflekc написал: Беседовал с их юристом – сказал, всё норм, не надо выдумумывать. мало - сами киньте скольки надо.

Потрясающий юрист)))...

strider1978 написал: Потом заключитесь со сбытом и прокинете какой надо по проекту.

Сбыт тут причём, они уже выделили на объект.

proflekc написал: Но вот стоит ли это делать, тянуть от щитка около 10м, там и от фазы максимум 2-2,5мм2 на автомат идет.

У Вас 3 фазы или?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

02.12.2023 в 17:21:21

MaSeVi написал: Сбыт тут причём, они уже выделили на объект.

Юрлица заключаются напрямую со сбытом и платят по другим тарифам. И проект подключения тоже будет от монополиста по их ценам.

0
proflekc
proflekc
Новичок

Регистрация: 02.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

02.12.2023 в 17:55:08

на фото РУ каждый автомат это помещ. (на все пом-щ подходит 1,5мм2 -1фаз) Логически должны подводить 4мм2, но вот непонятно как выкатить застройщику и заставить переделать (на основании чего?).

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

02.12.2023 в 18:28:28

proflekc написал: как выкатить застройщику и заставить переделать

На основании допсоглашения. Но подключать и продавать ЭЭ застройщик всё равно не имеет права. Если вдруг он решит этим позаниматься - пойдёте все в арбитраж искать правды и уточнять недоплату.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

02.12.2023 в 18:43:45

proflekc написал: на фото РУ каждый автомат это помещ. (на все пом-щ подходит 1,5мм2 -1фаз)

Электросчётчик в помещении есть?

Если есть, тогда минимальное сечение до счётчика 2.5кв.мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2023 в 18:47:19

proflekc написал: как выкатить застройщику и заставить переделать

:D В проекте какая разрешённая мощность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.12.2023 в 19:20:32

proflekc написал:

MaSeVi написал: proflekc, Сам застройщик чем объясняет?

MaSeVi, Беседовал с их юристом – сказал, всё норм, не надо выдумумывать. мало - сами киньте скольки надо. Но вот стоит ли это делать, тянуть от щитка около 10м, там и от фазы максимум 2-2,5мм2 на автомат идет.

proflekc,
Посмотрите внимательнее на этот щиток. Не на автомат идёт, а от автомата , идёт полторашка.а вот 32 Ампера поставили из расчёта на дальнейшее развитие, или же для соблазна покупателей. Кроме того, абонентов много, а поскольку помещения коммерческие это опрокидывает всякие коэффициенты спроса и использования. Потому как ваши 10 ампер(или сколько там дадут), при определённой. производственной деятельности вы можете употреблять круглосуточно. что естественно вынесет в вводной автомат щита на фото в два счёта. От кросс модуля на каждый модульный автомат подведено не менее 6 квадратов.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.