Мишутк написал:
вы пробовали? 4-5 жил и шинка становится просто неподвижная. И эстетика укладки проводов по месту сильно выигрывает от вставленных на стороне и потом заведенных пучком.
Понял, спасибо, а как тогда лучше в моем щите поставить шину - просто на угловых изоляторах или поднять ее немного, для удобства подключения над рейкой. До защитной металлической панели, закрывающей разводку от рейки на которую будет устанавливаться шина (шины) - расстояние 5 см. Сама рейка на высоте ДИН реек.
Можно рейку и сверху поставить. Все вводы идут сверху щита. Но выходы с АВ на потребителей будут во втором ряду (нижнем) Получается удобнее нейтраль подключать внизу щита. Хотя тут вопрос тоже спорный. Сейчас у меня не разделанные с внешней изоляцией кабели вниз идут, а можно их разделать, PE; PN - сверху подключить, а фазовый провод пойдет уже вниз и в объеме щита наполнение проводами будет меньше. Как лучше сделать?
Dmitry47 написал:
С изоляцией нынче что-то стало иначе, раньше была плотная блестящая, а сейчас стала толстая рыхлая матовая.
Наверное, потому, что LS добавилась, раньше были, наверное, просто ВВГ-Пнг
Поэтому я и спрашиваю, здесь среди электриков, у какого производителя будет изоляция внутренняя лучше, или она у всех сейчас такая рыхлая, чтобы съемники легко снимали :)
Забыл, еще есть какой-то c малотоксичной изоляцией для прокладки в детских учреждениях и здравоохранения - LSLT, Брал я его в Бауцентре - производитель Электрокабель - Москва, ГОСТ, завтра в остатках, сравню его внутреннюю изоляцию.
krserv,
По ссылке на сайте производителя нет габаритного чертежа. Единственное, что я знаю высота этой шины с держателем - 40 мм. У меня защитная металлическая панель располагается на высоте - 50 мм. Т.е между шиной и панелью будет еще 10 мм пространства. На какой высоте расположены монтажные отверстия не знаю. Нормально будет такая шина, или поискать более простую которая будет пониже расположена. Мне кажется если шина будет приподнята над рейкой, то монтаж будет удобнее?
Мишутк написал:
А без проекта никакая шина не спасет...
Всему свое время, все будет, сейчас я проводку веду к шкафу, потом начну шкаф проектировать. Добивать в свободные слоты было бы удобнее со съемной шиной.
krserv, вы еще до конца на линии нормально не разбили (было выше), но уже их ведете - как так?
Мишутк написал:
А без проекта никакая шина не спасет...
Всему свое время, все будет, сейчас я проводку веду к шкафу, потом начну шкаф проектировать. Добивать в свободные слоты было бы удобнее со съемной шиной.
krserv, чем удобнее - зачем геморрой со снятием?
Без снятия - вставляешь и затягиваешь винт - где проблема?
krserv, посмотрите примеры аккуратных щитов на форуме. Вопросы компоновки ответятся сами. Если руки правильно растут, сделаете красиво и надежно. Если нет, вам ни сьемность, ни проставки не помогут. Придется смириться и делать как получается.
Или учиться, собирать на столе полную версию щитка, какая в самом светлом будущем у вас предполагается. Отсутствующие автоматы заменить муляжами.
BV написал:
вы еще до конца на линии нормально не разбили (было выше), но уже их ведете - как так?
Я линии веду, заменяя алюминий на медь, как было так на этих линиях и будет - одна на кухню, одна в спальню и одна в зал, в котором у меня кабинет и мастерская. Так как в мастерской, чтобы добраться до стены и штробы в ней, потребуется время на перестановку мебели в жилой квартире, то некоторое время она еще поработает на связке медь - алюминий, через монтажную коробку с клеммами стальными, заказал КМ-222, правда еще не знаю гальванические пары так для алюминия и меди будут подходящими,написал запрос в Bylectica, можно ли соединять медь с алюминием на зажимах этой коробки или Wago c пастой, как-то так. Поэтому я и не опрессовываю пока гильзами.
По поводу сигнализации, и кучи папок с документами. Квартира будет под государственной охраной, т.к я сейчас оформляюсь для домашней работы с гос. заказчиком. Сигнализация - это требование заказчика, как и многое другое...
Вот фотогалерея моей мастерской и кабинета.
У меня было ИП, но пришлось закрыть, т.к несколько лет мне пришлось заниматься уходом за матерью. В этой квартире у меня была мастерская, у нас была другая квартира, дочь вышла замуж и живет в ней сейчас, мы переехали в мою мастерскую, теперь я в ней начал делать косметический ремонт, т.к писал, планирую эту квартиру продавать, но не просто как стены, а немного подороже, да и жить до этого момента нужно еще в ней.
Вот такая ситуация. Еще у меня другая квартира стоит, ждет тоже ремонта подобного с заменой проводки и труб сантехники. Установки душевой кабины, чтобы можно было либо самим туда переехать временно, либо квартирантам сдать...
Мишутк написал:
собирать на столе полную версию щитка, какая в самом светлом будущем у вас предполагается.
Не получится, кабели уже заведены в щиток по месту, работа идет, уж как получится...
Вот так это сейчас выглядит, так сказать Timeline - текущее состояние - пластиковые щитки это времянка, на которой работает сейчас все электропитание квартиры. Постепенно буду переходить в основной щит, убирая вначале тот щиток, который над основным и там будет место для установки Wi-Fi роутера, а затем уже того, что сбоку - в него идет основной вход - 4 жильный 4 мм2 медный кабель с щита на лестничной площадке.
krserv, ремонт без четкого проекта, или хотя бы без четко обрисованной и зафиксированной цели, а также без реального бюджета на него, а также сроков - это состояние. Значит не закончится никогда. В этом состоянии концентрация на мелочах - это избегание основной цели. Именно это вы и делаете.
Вот для продолжения монтажа после создания проекта и схемы мне нужно определиться куда ставить шину сверху или снизу, а проводку я делаю, вот штробу в спальне только что от алюминиевого провода освободил, на кухню в подрозетник путь очистил - сейчас пойду за кабелем и т.д. Приду продолжу.
Делать ремонт чтобы продать - потеря денег и самое важное времени. Для продажи в ИДЕАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ достаточно оставить старую проводку, покрасить потолки как есть, поклеить свежие светлые дешевые обои, и убрать ВЕСЬ ХЛАМ. Все. Под аренду - то же самое.
В жилой квартире делать ремонт - изощренное издевательство над собой, и другими проживающими и бесконечные сроки.
Капремонт в квартире можно сделать с проектом за 4 месяца, без - 8, год, два...
krserv написал:
Вот для продолжения монтажа после создания проекта и схемы мне нужно определиться куда ставить шину сверху или снизу, а проводку я делаю, вот штробу в спальне только что от алюминиевого провода освободил, на кухню в подрозетник путь очистил - сейчас пойду за кабелем и т.д. Приду продолжу.
Эта шина - краеугольный камень в которую уперся весь ремонт)
А что, если поставить сбоку?))))
Тогда будет вопрос - слева или справа))))
И да, однолинейка щита рисуется вчерне карандашом за 20 минут, размещение модульки - еще 30 минут.
И если в инстаграмм не выкладывать - похрен какая там шина. На вопрос зачем вообще нужна общая нулевая с 4-мя УЗО - ответ я наверное пропустил...
MADONNA написал:
Неужели нельзя все в одном собрать??
нижний ящик - это будет комплекс подзаряда устройств на литиевых аккумуляторах, которые хранятся без использования длительное время, а по годовому таймеру они будут включаться 1 раз в три месяца на 1 ч подзаряда, чтобы батареи не разрядились в ноль и не потеряли свою рабочую емкость. Устройств всяких разных много, этого ящика может быть мало, буду потом думать. Это второй этап работ, сейчас пока нужно силовую часть сделать.
Я прошу совета по конкретному вопросу - если у Вас двурядный шкаф, АВ нагрузки в нижнем ряду, а ввод нагрузочных кабелей сверху, то как бы Вы разместили нулевую шину - внизу или вверху щита. Т.е если шина вверху - кабель входит в щит, с него убирается внешняя изоляция, нейтраль подключается к шине, а фазный провод идет вниз к своему АВ.
Или кабель во внешней изоляции опускается до нижнего ряда, там снимается внешняя изоляция и происходит подключение к АВ и нейтрали к шине, расположенной снизу щита?
Или аналогично, только со снятием внешней изоляции сразу после ввода кабеля в щит?
Посмотрел на Utube - защищают внешнюю изоляцию всех проводов после входа в щит. Осталось определиться где же лучше подключать нейтраль? Сверху щита или снизу?
Раз с кабеля снимается вся изоляция, то думаю, что оптимальным будет разместить шину сверху щита, чтобы сразу ее на входе подключить, и только одним проводом заполнять дальше пространство щита ниже.
Вероятно действительно не поняли. "Менять", в данном случае, — это более абстрактное понятие, нежели буквально выковыривать алюминий из стены и засовывать медь на его место. :net:
В общем случае прокладывается новая проводка в соответствии со схемой и планом расстановки, а потом просто обрезается старая. Вы же, если верить вам, делаете огромную массу бессмысленной работы.
krserv написал:
Осталось определиться где же лучше подключать нейтраль? Сверху щита или снизу?
С разбиванием яиц у вас такие же проблемы? С тупого или с острого конца бьете? Или воздерживаетесь от их употребления по причине вопиющей неопределенности? :popcorn
krserv написал:
будет комплекс подзаряда устройств на литиевых аккумуляторах, которые хранятся без использования длительное время, а по годовому таймеру они будут включаться 1 раз в три месяца на 1 ч подзаряда, чтобы батареи не разрядились в ноль и не потеряли свою рабочую емкость
Не так давно извлек из шкафа старый фотоаппарат после примерно шестилетнего простоя. Достал аккумулятор, зарядил, отснял столько же кадров, сколько и в былые времена. Вы живете в мире каких-то удивительных фантазий, которые толкают вас к необычному. Более ничего не могу сказать. :confused:
Мы однажды ТСу в разделе ветки ручника помогали определиться с поиском биты 25 мм, с фирмой не могли определиться. Я даже стихи по этой эпопеи написал в теме той, мы помогали всеми завсегдатаями, не помню чем дело кончилось. Сочувствую ТС, сложно жить в шквале сомнений образующихся перед тем, как необходимо принять решение.
стихи:
Подбирал я как-то биту, по наружному шлицу.
Дело было пустяковым, да такому удальцу.
Дело шло, но много мыслей одолело вдруг меня.
Не напрасно б сделать выбор, не досталась бы фигня.
Где найти такую биту, чтоб на выбор вдохновила?
Чтоб сама себя крутила, чтоб стирала и доила,
Каждый день борщи варила. И во всём мне угодила.
Ладно, буду впредь я с ними краток, чтоб отсеять кандидаток.
Не любой пройти экзамен. Поиск мой, что философский камень.
Жизнь сложна, но что поделать, ведь не каждому дано.
Выбор биты однажды сделать, поступив слегка вольнО !!!
ы.(это с цензурой, но есть вариант заменить некоторые слова)
нижний ящик - это будет комплекс подзаряда устройств
Зачем эту ересь размещать в самом малипусечном помещении?
Есть гараж, мастерская, кабинет, кладовые и тп.
Выделить полку на стелаже, поставить там зарядки-таймеры и раскладывать девайсы на полке-ках.
Зачем их запирать в ящик в прихожей?
Остальные ящики такой же бред, унаследованый очевидно со времен появления электричества, когда ввод и счетчик логично располагались у входной двери.