Причиной может быть падающее в этом режиме давление газа.
Не может - модуляция 70%
Да, это я.
12.12.2023 в 15:13:11
Для котлов с большим содержанием воды была такая проблема выбега горячего носителя в контур отопления после отключения работы с ГВС. В настройках меню есть упоминание выбега?
12.12.2023 в 15:18:44
MADONNA написал:
Тут что, 0, 1 и ли 2 ? D7
MADONNA, тут стоит на отоплении - "0"
12.12.2023 в 15:27:47
cineman написал: Для котлов с большим содержанием воды была такая проблема выбега горячего носителя в контур отопления после отключения работы с ГВС. В настройках меню есть упоминание выбега?
cineman,
Из инструкции:
Приготовление горячей воды Если температура водонагревателя на 2,5 K ниже заданного значения температуры емкостного водонагревателя, происходит включение или переключение горелки, циркуляционного насоса и 3-ходового переключающего клапана. Заданное значение температуры котла в состоянии при поставке на 20 K выше заданного значения температуры емкостного водонагревателя. Если фактическая температура емкостного водонагревателя поднимется на 2,5 К выше заданного значения, то горелка выключается и активируется выбег насоса.
12.12.2023 в 16:16:43
LIFE,
Сомневаюсь что полы за 9 минут могут вытянуть с теплоносителя 20 градусов.
И тем не менее именно так и есть. Масса теплоносителя в ТП небольшая - а масса (теплоемкость и тепловая инерция) самих полов огромная и поэтому теплоноситель в системе принимает значение температуры наиболее массивной инерционной части.
Бойлер 200 литров - нормально, исключаем. Попробуй d7 поменять на 1 и потом на 2, посмотрим, что поменяется. И выбег насоса можешь не смотреть - он тут не при чем, определяющий фактор - задержка розжига горелки.
Да, это я.
13.12.2023 в 10:23:27
MADONNA написал: LIFE,
Сомневаюсь что полы за 9 минут могут вытянуть с теплоносителя 20 градусов.
И тем не менее именно так и есть. Масса теплоносителя в ТП небольшая - а масса (теплоемкость и тепловая инерция) самих полов огромная и поэтому теплоноситель в системе принимает значение температуры наиболее массивной инерционной части.
Бойлер 200 литров - нормально, исключаем. Попробуй d7 поменять на 1 и потом на 2, посмотрим, что поменяется. И выбег насоса можешь не смотреть - он тут не при чем, определяющий фактор - задержка розжига горелки.
MADONNA, Спасибо. Проконсультировался с представителем Wiessman - на данной модели котла параметры не меняются. Все параметры установлены жестко. Более тонкая настройка возможна только на 200 котле. Ладно будем думать и решать видимо с физикой, а не гидравликой.
еще раз огромное спасибо на значительно выделенное время на помощь мне.