Аватар пользователя
LiveMoto

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

13.12.2023 в 15:30:08

Добрый день! Москва, панелька П-44 синяя (самая первая серия). Заменил в одной комнате (11кв.м) советский коллектор в виде трубы с дисками на биметалл RIFAR (8 секций), т.к. плакали окна сильно и было холодно. По итогу замены стало теплее на 1,5 градуса и видимо за счет большей площади и лучшей теплоотдачи, окна плакать перестали. Всю работу делал сантехник из УК. Год перезимовали, поэтому не могу сказать была ли проблема сразу...

А проблема вот в чем: сейчас заметил, что самый дальний угол радиатора существенно отличается по температуре, стал вникать в вопрос, и оказалось, что подача теплоносителя у нас снизу, подключение сделано боковое, как для подачи сверху.

Картинка по секциям не сказать, что прям печальная, в квартире +23 при -10 за окном, можно сделать теплее и хочется теплее, но целесообразно ли? Во вложении...

Т.е. вопрос в следующем:

  1. Есть ли смысл заморачиваться из-за этого перепада? Или профит не составит больше условных 5-10%? Может это вообще норма для 8 секций?
  2. Ремонт сделан, поэтому единственное эстетичное решение сейчас, это как я понимаю, удлинитель потока. Если так, то стоит ли игра свечь? Ведь удлинитель потока заузит диаметр 3/4 до 14мм вроде... Тогда вода вообще может через байпасс утекать по наименьшему сопротивлению... Может байпасс тисками придавать))) В общем дайте советов, знающие люди.
0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2023 в 16:27:53

LiveMoto, Даже если и будет 49 равномерно по всему радиатору, вряд ли вы это заметите. Сейчас довольно неплохо для 8-ми секций и нижней подачи.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

13.12.2023 в 20:52:22

LiveMoto написал: Может это вообще норма для 8 секций?

норма это когда зимой те редкие заказчики, что летом решили сэкономить на термостате, срочно желают его установить, у меня таких в 2023м году было 2, оба позвонили с наступлением морозов)

АлекСАН_dr написал: Сейчас довольно неплохо для 8-ми секций и нижней подачи.

согласен, обычно греют первые несколько секций, остальные комнатной температуры и в комнате холодно и совсем не 23

LiveMoto написал: Может байпасс тисками придавать)))

у вас стальные .....)

насчет удлинителя, работает не всегда, зависит от циркуляции, 100%й результат - только при правильном подключении с учетом направления подачи

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2023 в 21:59:23

LiveMoto написал: Может байпасс тисками придавать)))

Даже у тех, у кого стоит кран на байпасе, его перекрытие никак не меняет картину. Проверено и не раз. В вашем случае или переподключение или распределитель потока. И то, только в том случае, если у Вас не Рифар Монолит. В него распределитель поставить тоже можно, но со сложностями.

0