Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.12.2023 в 11:01:15

xxBUHUxx написал: может тогда генератор повесить на автоматический переключатель при пропадании фаз? условно электричество пропало - переключило на него и он завелся. только вот автоматических переключателей не могу найти норм фирм....

Ну это АВР называется.)))

xxBUHUxx написал: не понял про исключение группы...

У Вас на вводе автоматы 32А, а напротив каждого РКН - 25А. Непонятно, какой у Вас ввод - 32 или 25 все-таки. Скорее 25. Тогда вводной 32А заменить на 25А, а те 25А у каждого РКН убрать вообще.

xxBUHUxx написал: т.е. оставить только автомат, селективное узо и РКН от генератора нужно убрать

Да, именно так, хотя генератор имеет встроенную защиту, можно вообще обойтись

xxBUHUxx написал: под одно узо собрать розеточные группы под второе свет на каждой фазе?

Принцип такой: "розетки -свет - техника" в разных помещениях. Ответственные группы под отдельные УЗО или АВДТ.

xxBUHUxx написал: под ним имелось ввиду что будет запитаны только холодильник и морозильник. просто они находятся в смежных помещениях. или лучше разделить?

Я бы разделил, но решать Вам, конечно.

xxBUHUxx написал: Там УЗО 10мА только на розетки СУ хотел доп защиту. или оставить только на 30мА?

Не нужно, достаточно 30мА

xxBUHUxx написал: на С фазе висит постирочная (стирают каждый день по пару раз... + соответственно сушка будет работать так же.) или этого будет мало для нагрузки?

А указано фаза В. И всё-таки это маловато для фазы С.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
xxBUHUxx

Местный

Регистрация: 14.12.2023

Киев

Сообщений: 11

15.12.2023 в 11:16:04

MaSeVi, Фазы имелись ввиду 1,2,3 а буквы А,В это группы на фазе. как то так :) ввод 32А, тогда просто 25А возле РКН убираю?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.12.2023 в 11:19:25

xxBUHUxx написал: Фазы имелись ввиду 1,2,3 а буквы А,В это группы на фазе. как то так

Вот! А желательно, чтобы однозначно читалось по схеме, но раз Вам так самому удобнее )))

xxBUHUxx написал: 25А возле РКН убираю?

Однозначно! Мало того, что нелогично, так ещё и деньги, и место)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
xxBUHUxx

Местный

Регистрация: 14.12.2023

Киев

Сообщений: 11

15.12.2023 в 11:28:30

MaSeVi,

MaSeVi написал: Однозначно! Мало того, что нелогично, так ещё и деньги, и место)))

единственное для чего их планировал поставить что-бы отключать при необходимости одну из фаз

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.12.2023 в 11:39:49

xxBUHUxx написал: единственное для чего их планировал поставить что-бы отключать при необходимости одну из фаз

Ну раз такое желание, то ставьте тогда по номиналу вводного - 32А, хотя смысле в этом не вижу, если честно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
xxBUHUxx

Местный

Регистрация: 14.12.2023

Киев

Сообщений: 11

15.12.2023 в 11:43:19

подскажите а какие сейчас щиты лучше брать? получается около 110 мод. нашел пока только EKF PROxima MB11-120 и IEK TITAN 5 120...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.12.2023 в 11:45:46

xxBUHUxx написал: подскажите а какие сейчас щиты лучше брать? получается около 110 мод. нашел пока только EKF PROxima MB11-120 и IEK TITAN 5 120...

У Вас уже 110 модулей, т.е. 120 впритык. А если будет желание что-то добавить? Например, тот же АВР, а это сразу DIN рейка, т.е. 12 модулей минус. Я бы взял на 144 модуля.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.12.2023 в 12:19:38

xxBUHUxx написал: dokar, так он и стоит :) реле выбора фаз.

xxBUHUxx, Простите упустил.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111464

15.12.2023 в 19:00:53

Цена самозаводящегося генератора? И самоостанавливающегося разумеется

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4273

15.12.2023 в 19:21:23

Дом - не квартира, вводной щит и несколько щитков второго уровня - правильный выбор. В одну щитовую всю электрику собирать - безумие, и по расходу проводов и по логике управления и по стоимости работ/апгрейда. xxBUHUxx,

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4273

15.12.2023 в 19:26:52

BV,

Цена самозаводящегося генератора?

На самом деле критична только поддержка систем жизнеобеспечения. Генератор автомобиля+инвертор вполне с этим справляются, если все правильно разумно спроектировано и исполнено.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.12.2023 в 09:39:55

xxBUHUxx написал: Посмотрите схему щитка для частного дома. 3 фазы, заземление TN-C-S.

Как почти во ВСЕХ схемах одноквартирных домов вопрошающих форумчан. .

НЕТ защиты от АВАРИЙ в сети электроснабжения, вероятность которых в электроснабжэнии одноквартирных домов СУЩЕСТВЕННО вышэ чем многоквартирных домов!

ПУЭ Украина 29.06.2011

Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

. Завышэн, в некоторых группах СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части линий!

Завышэна характеристика аппаратов защиты от сверхтоков почти во всех линиях!

ПУЭ 2009 Украина

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).

. Худшый способ применения дифзащиты!

ПУЭ-7 Россия

1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7

2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...

. Плохая реализацыя резервного электроснабжэния!

ДБН Украина ...

. ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения в части линий! ...

Завышэна уставка почти во всех ВДТ! ...

Завышено количество групп! ...

И т. д. и т. п.!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.12.2023 в 12:47:21

И поскакал,.. с суржиком по российским полям.)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

16.12.2023 в 12:55:36

dokar написал: И поскакал,.. с суржиком по российским полям.)))

dokar, С кукухой, которая вечно не на месте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
xxBUHUxx

Местный

Регистрация: 14.12.2023

Киев

Сообщений: 11

18.12.2023 в 09:49:44

Посититель,

Посититель написал: НЕТ защиты от АВАРИЙ в сети электроснабжения, вероятность которых в электроснабжэнии одноквартирных домов СУЩЕСТВЕННО вышэ чем многоквартирных домов!

что вы имели ввиду под данным пунктом?

Посититель написал: Худшый способ применения дифзащиты!

так же не сильно понимаю. вы предлагаете ставить на каждую группу отдельные ДИФ автоматы?

Посититель написал: Завышено количество групп!

да мне после выходных хочется еще больше разделить....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу