ВикторДуб
ВикторДуб
Местный

Регистрация: 10.11.2020

Ульяновск

Сообщений: 119

22.12.2023 в 14:16:51

AlexeyL написал: При умеренной паранойе можно на ввод B20 или даже B16.

Это рабочий вариант - расцепление B. Про степень паранои. Ею сложно управлять, в самом деле, проходя мимо свежего пепелища соседа...

В этих условиях родился вариант - делать проводку в деревянном доме по ПРАВИЛАМ. Если она крякнет - дом останется.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.12.2023 в 14:33:17

ВикторДуб написал: Это рабочий вариант - расцепление B.

Но рабочий только вместе с правильной цифрой номинала. Никаких B40, даже если очень хочется. Сейчас на вводе в дом что стоит?

ВикторДуб написал: В этих условиях родился вариант - делать проводку в деревянном доме по ПРАВИЛАМ.

Хорошо, но недостаточно. Есть ещё шнуры питания техники, в которых тоже бывают замыкания.

0
ВикторДуб
ВикторДуб
Местный

Регистрация: 10.11.2020

Ульяновск

Сообщений: 119

22.12.2023 в 14:37:07

AlexeyL написал: Никаких B40, даже если очень хочется.

B40 нисколько не хочется, просто мысли вслух про селективность.

AlexeyL написал: Сейчас на вводе в дом что стоит?

C16

AlexeyL написал: Есть ещё шнуры питания техники, в которых тоже бывают замыкания.

УЗДП? Чтоб наверняка разориться? ;)

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 484

22.12.2023 в 15:04:00

ВикторДуб написал: В какую сторону пляшет народ, в таких случаях? Смена проводки, автомата, или ваяет селективную защиту?

Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев). https://elccom.ru/goods/Predohranitel-probka-keramika-20A-s-plavkoj-vstavkoj-100 дешево и сердито

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24860

22.12.2023 в 15:16:20

ВикторДуб написал: Мне бы сначала с КЗ разобраться...

В точке КЗ будет выделяться немало тепловой энергии, которая разрушит изоляцию. Если в составе кабеля/провода есть жила PE, будет утечка на защитный ноль и сработает УЗО.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.12.2023 в 15:19:27

ВТБ! написал: Если в составе кабеля/провода есть жила PE, будет утечка на защитный ноль и сработает УЗО.

ВикторДуб написал: В этих условиях родился вариант - делать проводку в деревянном доме по ПРАВИЛАМ.

Позитивное совпадение вижу я.

0
ВикторДуб
ВикторДуб
Местный

Регистрация: 10.11.2020

Ульяновск

Сообщений: 119

22.12.2023 в 15:49:45

калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев).

Хм. Я и забыл про их существование... Надо копнуть.

0
ВикторДуб
ВикторДуб
Местный

Регистрация: 10.11.2020

Ульяновск

Сообщений: 119

22.12.2023 в 16:04:12

калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев)

С названием "плавкая вставка" и звучит и выглядит лучше. :) И габарит меньше 0 имеется.

0
ВикторДуб
ВикторДуб
Местный

Регистрация: 10.11.2020

Ульяновск

Сообщений: 119

22.12.2023 в 16:16:05

калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев).

Узнал много нового и интересного с вашей подачи. :)

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6502

22.12.2023 в 16:56:56

ВикторДуб, Маленькие стекляшки не разрывают возможную дугу. Песочные засыпные надо смотреть.

0

Да, это я.

калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 484

22.12.2023 в 17:28:31

ВикторДуб написал: Узнал много нового и интересного с вашей подачи

На малогабаритные стеклянные не смотрите (на токи 20...30А только керамика), по ранее приведенной ссылке именно такие вставки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.