22.12.2023 в 12:55:03
Добрый день. Интересна реакция спецов, на ситуацию, когда электромагнитный расцепитель при коротком замыкании не сработает, а пока тепловой расцепитель успеет сработать - по линии будет гулять ток в 124А, что может закончиться плохо. В какую сторону пляшет народ, в таких случаях? Смена проводки, автомата, или ваяет селективную защиту?
ps Менять проводку и автомат, при удалённости дома от ТП,в деревне смысла не много, имхо.
22.12.2023 в 13:01:09
ВикторДуб написал: В какую сторону пляшет народ, в таких случаях?
Автоматы с характеристикой расцепителя "B" вместо "C". Обязательное УЗО на вводе для быстрой реакции хотя бы на замыкание L-PE. Или вообще TT по причине аварийного состояния сети.
ВикторДуб написал: или ваяет селективную защиту?
Тут непонятно, что Вы имеете в виду.
22.12.2023 в 13:18:10
AlexeyL, Примерно это. Автомат В10 и В40,ток селективности 120А.
22.12.2023 в 13:26:07
AlexeyL написал: Обязательное УЗО на вводе для быстрой реакции хотя бы на замыкание L-PE.
:yu: https://mastergrad.com/forums/t209361-pri-kz-l-pe-dolzhno-srabotat-uzo-ili-avtomat/
22.12.2023 в 13:36:03
AlexeyL написал: Обязательное УЗО на вводе для быстрой реакции хотя бы на замыкание L-PE. Или вообще TT по причине аварийного состояния сети.
У меня цель минимум - спасти проводку в случае чего. :) Человеки ходят по деревянным доскам и им пока ничего не угрожает. (если я правильно понял ваши мысли про узо и тт)
22.12.2023 в 13:39:56
ВикторДуб написал: В40
Здравый смысл подсказывает, что автомат с номиналом 40 ампер в сети с максимальным током 120 ампер на стороне потребителя присутствовать не должен. В качестве выключателя нагрузки можно.
Вообще "селективность" - это нечто обратное безопасности. Попытка обеспечить при аварии сохранение электричества на части потребителей, хотя бы и в ущерб безопасности.
22.12.2023 в 13:43:36
ВикторДуб написал: Человеки ходят по деревянным доскам
Человеки пользуются техникой с заземлением? Стиральная машина, микроволновка, и т.п.? Или только лампочки и ручной электроинструмент?
А доски сейчас сухие, завтра мокрые.
22.12.2023 в 13:50:05
AlexeyL, Избушка благополучно сгорит с УЗО и ТТ, при случае, описанном мною в первом посте... :)
22.12.2023 в 13:53:44
ВикторДуб написал: Человеки ходят по деревянным доскам и им пока ничего не угрожает. (если я правильно понял ваши мысли про узо и тт)
Можно человекам оказаться между двумя приборами: у одного пробита нейтраль на корпус, у другого фаза. Без должной защиты деревянные доски тут не спасут. В случае одних только лампочек и телевизоров такая ситуация маловероятна. Как только пошли приборы с трехконтактными вилками - увы, надо беречься.
22.12.2023 в 13:54:18
ВикторДуб написал: Избушка благополучно сгорит
Не сгорит, если на вводе в избушку автомат B25. Максимальный ток быстрого расцепления 5 номиналов, 125 ампер. При автомате большего номинала или с характеристикой "C" риск есть. При умеренной паранойе можно на ввод B20 или даже B16.
22.12.2023 в 14:01:37
Мишутк написал: Без должной защиты деревянные доски тут не спасут.
Это программа максимум. Мне бы сначала с КЗ разобраться...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу